Здравствуйте. Воздушная линия - сип 4×6. щу ( на улице)- 3 х фазный PEN провод подключён на клемму счётчика. Отходящая линия в дом- кабель 5×6. Земляной провод не задействован. Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать? Спасибо

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 18:15:44

Сип 4×16

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24613

01.09.2021 в 18:23:19

nevizov написал: В этом щите деление на PE и N.

Делить можно PEN, а его сечение - не меньше 10 кв.мм по меди. А у Вас 5х6.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 18:39:44

ВТБ! написал:

nevizov написал: В этом щите деление на PE и N.

Делить можно PEN, а его сечение - не меньше 10 кв.мм по меди. А у Вас 5х6.

ВТБ!, т.е. нужно поменять провод на 10кв.мм. Ок?

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 18:40:49

С контура заземления с 6 на 10

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

01.09.2021 в 18:42:03

nevizov написал: т.е. нужно поменять провод на 10кв.мм. Ок?

На первый взгляд, проще задействовать пятый провод кабеля и подвести PE и N отдельно. Что этому мешает?

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 18:47:08

А можно объеденить в ЩУ в отходящем кабеле 2×6 и поменять провод от контура на 10?

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 18:49:51

А можно объеденить в ЩУ в отходящем кабеле 2×6 и поменять провод от контура на 10?

AlexeyL написал:

nevizov написал: т.е. нужно поменять провод на 10кв.мм. Ок?

На первый взгляд, проще задействовать пятый провод кабеля и подвести PE и N отдельно. Что этому мешает?

AlexeyL,а зачем в ШУ делить ? Я так понимаю, что если бы контур был у Шу, тогда да

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 19:07:05

И если PEN провод был бы подключён к ГЗШ в ЩУ

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 19:09:22

А так энергетики подключили к счётчику

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24613

01.09.2021 в 19:10:24

nevizov написал: С контура заземления с 6 на 10

Зачем?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24613

01.09.2021 в 19:15:01

nevizov написал: А так энергетики подключили к счётчику

У Вас на выбор три варианта: 1) настаивать на подключении жилы PEN к шине PE; 2) использовать нейтраль после счётчика в качестве PEN; 3) делать TT.

ТТ - не самое удачная идея.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 19:15:25

ВТБ! написал:

nevizov написал: С контура заземления с 6 на 10

Зачем?

ВТБ!, т.е. в моем случае всё сделано верно? Спасибо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24613

01.09.2021 в 19:39:42

nevizov написал: С контура заземления в ЩР провод 1×6.

Провод в земле?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24613

01.09.2021 в 19:42:39

nevizov написал: т.е. в моем случае всё сделано верно?

Давайте мы дадим Вам сто ответов наугад, а Вы их поймёте, как получится?

0