01.09.2021 в 18:11:52
Здравствуйте. Воздушная линия - сип 4×6. щу ( на улице)- 3 х фазный PEN провод подключён на клемму счётчика. Отходящая линия в дом- кабель 5×6. Земляной провод не задействован. Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать? Спасибо
01.09.2021 в 18:15:44
Сип 4×16
01.09.2021 в 18:23:19
nevizov написал: В этом щите деление на PE и N.
Делить можно PEN, а его сечение - не меньше 10 кв.мм по меди. А у Вас 5х6.
01.09.2021 в 18:40:49
С контура заземления с 6 на 10
01.09.2021 в 18:42:03
nevizov написал: т.е. нужно поменять провод на 10кв.мм. Ок?
На первый взгляд, проще задействовать пятый провод кабеля и подвести PE и N отдельно. Что этому мешает?
01.09.2021 в 18:47:08
А можно объеденить в ЩУ в отходящем кабеле 2×6 и поменять провод от контура на 10?
01.09.2021 в 18:49:51
А можно объеденить в ЩУ в отходящем кабеле 2×6 и поменять провод от контура на 10?
AlexeyL написал:
nevizov написал: т.е. нужно поменять провод на 10кв.мм. Ок?
На первый взгляд, проще задействовать пятый провод кабеля и подвести PE и N отдельно. Что этому мешает?
AlexeyL,а зачем в ШУ делить ? Я так понимаю, что если бы контур был у Шу, тогда да
01.09.2021 в 19:07:05
И если PEN провод был бы подключён к ГЗШ в ЩУ
01.09.2021 в 19:09:22
А так энергетики подключили к счётчику
01.09.2021 в 19:15:01
nevizov написал: А так энергетики подключили к счётчику
У Вас на выбор три варианта: 1) настаивать на подключении жилы PEN к шине PE; 2) использовать нейтраль после счётчика в качестве PEN; 3) делать TT.
ТТ - не самое удачная идея.
01.09.2021 в 19:42:39
nevizov написал: т.е. в моем случае всё сделано верно?
Давайте мы дадим Вам сто ответов наугад, а Вы их поймёте, как получится?