Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 09:32:21

Сделайте фотографии: ответвление от опоры к ЩУ общим планом; ЩУ с открытой дверцей.

nevizov написал: Попытаться договориться с энергетиками, чтобы пен подключили к гзш можно, но ,то что у соседей тоже не через гзш, будет проблематично

У вас общий ЩУ на несколько домов? Он в стальном боксе или в пластиковом?

Я могу задать ещё несколько десятков дурацких вопросов, но несколько фотографий объяснили бы всё намного лучше.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

02.09.2021 в 09:51:01

ВТБ! написал: Сделайте фотографии: ответвление от опоры к ЩУ общим планом; ЩУ с открытой дверцей.

nevizov написал: Попытаться договориться с энергетиками, чтобы пен подключили к гзш можно, но ,то что у соседей тоже не через гзш, будет проблематично

У вас общий ЩУ на несколько домов? Он в стальном боксе или в пластиковом?

Я могу задать ещё несколько десятков дурацких вопросов, но несколько фотографий объяснили бы всё намного лучше.

ВТБ!, ок.сделаю фото

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

02.09.2021 в 14:07:31

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 18:33:59

Использовать этот огрызок многопроволочной жилы ничтожного сечения после клеммы ПУ в качестве PEN невозможно.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

02.09.2021 в 19:11:06

ВТБ! написал: Использовать этот огрызок многопроволочной жилы ничтожного сечения после клеммы ПУ в качестве PEN невозможно.

ВТБ!, понятно. Это энергетики времянку сделали на время строительства, когда ещё кабеля не было.А что по существу вопроса?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 19:50:06

По существу подожду мнения электриков. :)

Надо ли менять бокс, где и какую шину разместить, как подвести отдельный проводник от заземлителя (опоры).

Как договориться о правильном подключении с ЭСО - это Вам виднее.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2021 в 21:21:11

nevizov написал: А что по существу вопроса?

выше было сказано по-существу:

ZooZoo написал: нужно делить пен в ЩУ и заземлять его там же а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2021 в 21:30:37

ZooZoo написал: а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть

Не надо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 21:51:40

СтранникXXI написал: Не надо

Следует ли сделать отдельный проводник от штыря наверху опоры до шины PE, на которой будет делиться PEN?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 21:54:29

СтранникXXI написал: Не надо

Ни в коем случае не надо: повторное заземление PE - вещь всегда полезная. На расстоянии 50 метров от опоры - тем более.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2021 в 22:35:22

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Не надо

Следует ли сделать отдельный проводник от штыря наверху опоры до шины PE, на которой будет делиться PEN?

ВТБ!, на кой?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2021 в 22:36:11

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: Не надо

Ни в коем случае не надо: повторное заземление PE - вещь всегда полезная. На расстоянии 50 метров от опоры - тем более.

ВТБ!, ну дык, и я о том же.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

02.09.2021 в 23:16:41

СтранникXXI написал: на кой?

То есть местом деления считаем опору, а на опоре повторное заземление PEN уже выполнено (судя по фото).

А какая шина PE нужна, если учесть, что спуск по опоре выполнен СИП и жилы не оконцованы?

И нет уверенности, что торцы жил на опоре заделаны.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

03.09.2021 в 06:04:48

Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.09.2021 в 09:55:24

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: на кой?

То есть местом деления считаем опору, а на опоре повторное заземление PEN уже выполнено (судя по фото).

А какая шина PE нужна, если учесть, что спуск по опоре выполнен СИП и жилы не оконцованы?

И нет уверенности, что торцы жил на опоре заделаны.

ПЕН обычно делится в ЩУ посредством РБП-95. Корпус, конечно, нужен другой. Заземлитель смонтировать свой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу