avdianov написал:
Выходит, фаза где-то «утекает» в землю,
не верно! (или не совсем верно.... но не суть важно)
Вы же сами пишете:
avdianov написал:
сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом,
avdianov написал:
при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?
это верно.
Ток бежит через дорожку из углерода, в который превратилась изоляция провода.
Дорожка нагревается сопротивление становится меньше, ток больше - хлопок и дорожка выгорает.
Но по краям остается углерод... Далее включаете автомат и начинается следующий цикл - углерод проводит ток, греется, еще часть изоляции превращается в углерод, нагрев вспышка и далее аналогичные циклы.
Эти циклы в начале бывают с периодом несколько недель, потом время сокращается до нескольких дней, дней, часов и минут.
Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают.
Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов.
Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой.
И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения.
Время поиска - не предсказуемо.