Pavlo84
Pavlo84
Новичок

Регистрация: 06.09.2021

Гродно

Сообщений: 3

06.09.2021 в 12:24:27

Прмветствую, уважаемые форумчане. Имеется древняя (как экскрименты мохнатых клыкастых слонов) самотечная (в самотеке которой я сильно сумлеваюсь) система отопления у бабушки в небольшом доме. Так вот собственно в чем вопрос. При отоплении газовым котлом,(подача из котла, не имеет никакого подъема трубы, а сразу расходится в разные стороны) обратка ниразу не теплее комнатной температуры. Т.е, как я понимаю, самотека ноль. Монтаж осуществлялся в лохматые года, наверное каким-нибудь сварщиком-ПТУшником, который в отоплении не шарит. Так вот собственно и подошли к вопросу. Как грамотно, в данной ситуации, организовать самотек, не переделывая систему. Врезка насоса, понятно что должна помочь, только вот куда его врезать и как? Объясните пожалуйста, заранее огромное спасибо! Накорябал схему (как мог)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 12:40:57

Схема ниочем - делайте фото. Принцип гравитационных систем в том, что гравитационный напор, определяющий скорость циркуляции прямо пропорционален разности высот центра охлаждения и центра нагрева системы. Скорость циркуляции напрямую зависит от диаметров труб - меньше сопротивление - больше скорость. (если радиаторы забиты осадком - никакой циркуляции не будет) Центр охлаждения - это центр части системы "батареи + трубы" (трубы тоже отлично отдают тепло, если они стальные и толстые) Центр нагрева - это примерно середина рубашки теплообменника котла.

По этой причине котел располагают как можно ниже, вплоть до расположения в приямке, чтобы центр нагрева был ниже батарей, а главную трубу от котла отправляют сначала к потолку (ее иногда называют разгонной трубой), где под потолком разводят с уклоном к батареям, и только у батарей делают опуски к ним.

PS И еще - не теплая вода идет вверх, а наоборот, холодная, более тяжелая вода опускается, и выдавливает более теплую (и более легкую) наверх. У нас на земле действует гравитация, а не антигравитация, как думают некоторые :) Понимание этого простого принципа поможет Вам разобраться в работе любой гравитационной системы.

Гугл картинки по запросу выдаст вам множество фото реализованных систем. Удачи.

0
Pavlo84
Pavlo84
Новичок

Регистрация: 06.09.2021

Гродно

Сообщений: 3

06.09.2021 в 13:00:08

BV, Вот фото прилагаю. По поводу радиаторов, их количество, а значит и уровень забитости = нулю. Без радиаторное отопление, как тебе такое, Илон Маск? :) Диаметр трубы, расходящийся от котла в комнаты и трубы обратки (наружный 60мм)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 13:24:53

Pavlo84 написал: Без радиаторное отопление

не новость, а типовое решение для цехов и гаражей, называется регистровым, иногда сваривают в регистры несколько по высоте.

Задерете от котла подачу вверх трубой 60 (или 80) под потолок, (к верхней точке - расширительный бак ) - и далее опуск вниз к существующей трубе - будет работать лучше. Опустите котел, чтобы вход в него был ниже нижней трубы у стены - будет работать еще лучше.

Pavlo84 написал: а значит и уровень забитости = нулю

Думаю нижняя труба забита шламом как минимум наполовину, потому как от нее есть небольшой подьем к котлу. Систему промывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Уклоны, минимальные, хотя бы 1см/м должны быть на нижней трубе к котлу. На верхней - подьемы к расширителю. Для выхода воздуха.

Все остальное - написано выше. Думайте, делайте...

0
Pavlo84
Pavlo84
Новичок

Регистрация: 06.09.2021

Гродно

Сообщений: 3

06.09.2021 в 13:33:45

BV, Т.е. врезка насоса не поможет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 14:50:36

Pavlo84 написал: BV, Т.е. врезка насоса не поможет?

Pavlo84, Насос - это уже не гравитационная система, и энергозависимая. Отключат электричество на сутки в мороз и перемерзнет все к черту. И вот просто встанет насос - котел закипит и сдохнет.... и что? А так-то насосом можно почти что угодно прокачать... Но люди сначала рисуют проект, думают, и потом делают. Если сразу делают не думая - появляются темы - не греет :killyourselfbywall:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.09.2021 в 16:51:57

Pavlo84, система, что на фото, на гравитационном напоре и не сможет работать. Безграмотно расположен котёл.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 18:49:04

Mazayac написал: Pavlo84, система, что на фото, на гравитационном напоре и не сможет работать. Безграмотно расположен котёл.

Mazayac, с такими-то диаметрами может как-то плохонько и работала, пока нижняя труба грязью не заросла.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 18:52:24

Pavlo84 написал: обратка ниразу не теплее комнатной температуры.

для такого положения обратки по высоте - это норма

Pavlo84 написал: Т.е, как я понимаю, самотека ноль.

и это не критерий, что самотека нет вовсе. Он скорее всего есть, но медленно и вяло, и наверняка котел или перегревается или часто отключается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

06.09.2021 в 18:53:36

Pavlo84 написал: Как грамотно, в данной ситуации, организовать самотек, не переделывая систему. Врезка насоса, понятно что должна помочь, только вот куда его врезать и как?

На первый вопрос ответ - НИКАК. Если после промывки не будет хоть как-то кривенько работать.

Pavlo84 написал: BV, Т.е. врезка насоса не поможет?

Pavlo84, Вы уж определитесь - Вы "за белых или за красных" ? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу