08.09.2021 в 22:01:34
Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)
dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.
08.09.2021 в 22:06:36
AndyMirror написал: Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)
dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.
AndyMirror, а что они должны били сделать? как кондиционерщиков надо было поступить?
08.09.2021 в 22:14:41
dimas_xp написал:
AndyMirror написал: Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)
dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.
AndyMirror, а что они должны били сделать? как кондиционерщиков надо было поступить?
dimas_xp, УЗО поставить. Заземляться на металлоконструкции дома это идиотизм и покушение на убийство.
dimas_xp написал: Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.
У вас в доме нет заземления. Откуда ему взяться в вашей квартире?
dimas_xp написал: Дом старый, 74 года.
.
dimas_xp написал: Несколько раз до этого срабатывало УЗО но его включали назад не найдя причину
Действительно. :D
08.09.2021 в 22:35:12
dimas_xp написал: внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии... изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась... между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В... Дом старый, 74 года.
Осталось уточнить куда (в щитке) подключена "земля" идущая по квартире и все встанет на свои места. Скорее всего: отдельного PE в щитке нет, и он соединен с N. А на нулевом проводе (N), который где-то далеко заземлен (?) набегают (за счет падения напряжения) те самые 20 вольт. Внутренний блок и внешний соединены медными трубками, сечение меди в которых больше, чем у любого провода. Заземлился стояк N через ваш кондиционер ("землю" из щитка, трубки и корпус внешнего блока) на арматуру здания. Ток ограничен лишь сопротивлением этой цепи, а оно мизерное (ток не ограничивает). Вот и перегрелся провод (самый тонкий к внутреннему блоку).
Разбираться надо прежде всего с вашей электрикой. Ибо 20 вольт между нулем и землей - много. И опасно. Ибо это же напряжение будет между корпусом СМ и трубами водопровода и т.д. В самом простом случае - отключить вашу домашнюю "землю" от кондиционера.
08.09.2021 в 22:38:57
Это фото годичной давности. Сейчас там стоит друхполюсный вводный автомат. Но PE подклучен так же.
08.09.2021 в 22:40:52
AKI, На внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.
08.09.2021 в 22:43:40
dimas_xp написал: Но PE подклучен так же.
Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он (стояк алюминиевый, Карл! - привет из СССР) отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.
08.09.2021 в 22:45:58
Andrey80 написал: внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.
конечно, возможен. Но лишь "потенциал" парапета, с которым он соединен. Мы же конкретный случай обсуждаем.
08.09.2021 в 22:48:38
AKI написал: Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.
На вводе в квартиру стоит реле перенапряжения и должно сработать. Но а так, что делать? Ждать реконструкции электрики в доме?
08.09.2021 в 22:53:59
dimas_xp написал: На вводе стоит реле перенапряжения и должно сработать.
реле напряжения отключит PE провод из квартиры к корпусу (нулю) щитка?
dimas_xp написал: Но а так, что делать?
прочитать буквы выше. Там есть решение. Далее - дело хозяйское.
dimas_xp написал: Ждать реконструкции электрики в доме?
Можете не ждать, создать инициативную группу, собрать деньги, заказать проект, нанять компанию, ввести (официально, по документам) заземление в эксплуатацию. Сложно/кишка тонка? Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.
Вам еще повезло, что "земля" оплавилась в кондее. Мог и весь провод от щитка до кондея запылать.