09.09.2021 в 14:58:39
ВТБ! написал: всё-таки кондиционер с высокой степенью вероятности
Что именно? То,что на корпусе был потенциал?
09.09.2021 в 17:29:36
Andrey80 написал: Что именно?
То, что утечка превышала 15мА. Или под защитой этого УЗО были другие неисправные приборы?
09.09.2021 в 21:05:56
dimas_xp написал:
Это фото годичной давности. Сейчас там стоит друхполюсный вводный автомат. Но PE подклучен так же.
dimas_xp, PE в доме со штатными АЕ1031 и пакетным выключателем?
09.09.2021 в 21:46:08
Andrey80 написал: Ток утечки УЗО- 30 мА.
Это номинал. При токе утечки в половину номинала срабатывать ещё не имеет права. Больше - уже может.
Andrey80 написал: Без подключенного заземления на арматуру здания все работало корректно.
Я тоже исхожу из предположения, что кондиционер был единственным приёмником с большой утечкой. Формально возможна сумма утечек, но при исправной двухпроводной сети это не самое вероятное событие.
09.09.2021 в 21:59:08
ВТБ! написал: Я тоже исхожу из предположения, что кондиционер был единственным приёмником с большой утечкой.
Скорее всего так. Но были моменты,когда при подаче питания на кондиционер УЗО не отрабатывало.
10.09.2021 в 00:05:27
:popcorn
10.09.2021 в 00:14:22
BV написал: :popcorn
BV, Вас там не хватает - вот бы по результатам цирк был бы, уверен)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.09.2021 в 17:22:35
Ребята, не ломайте головы, здесь виноват электросварщик. Вспомни, хозяин сгоревшего кондея, не проводились ли в тот момент сварочные работы где то рядом. Некоторые умные сварщики экономят на втором проводе от аппарата используя металлоконструкции, которые под рукой и тут путь сварочного тока непредсказуем, если аппарат имеет защитное заземление, а контакт с массой пропадает!
15.09.2021 в 20:27:44
mordjan написал: Некоторые умные сварщики экономят на втором проводе от аппарата используя металлоконструкции, которые под рукой
много лет не видел чтобы варили обычным трансом, везде инвертор используют, а у него провода короткие, располагается он рядом со сварщиком, и смысла использовать арматуру в качестве обратного провода нет
16.09.2021 в 05:25:44
Ребята, не ломайте головы,
На мой взгляд версия AKI наиболее точно описывает происходившее
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.