17.09.2021 в 09:54:36
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2021 в 11:51:14
СтранникXXI написал: def_rain, не нашел, куда цепляется N. Номинал АВ выбирается в зависимости от сечения кабеля. Дом, я так, понял с электроплитами?
СтранникXXI, Да с электроплитами
17.09.2021 в 11:53:35
megrad написал:
def_rain написал: Их же у меня два в итоге будет. Один в квартире, второй в щрите
Поставьте с разными характеристиками. как вариант в коридорном щите поставить выключатель нагрузки.
def_rain написал: Но в квартиру заходит 3 провода точно
Куда ноль подключён?
megrad, Куда подключен ноль пока сам не понял. Может быть он и с землей соединен, пока не понятно.... Выключатель нагрузки еще поискать нужно =) Но эта идея мне нравится, выглядит логично, сначала механическая защита-отключение, потом уже электрическая защита вводным автоматом.
17.09.2021 в 12:09:27
def_rain написал: Выключатель нагрузки еще поискать нужно
В лерке есть
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2021 в 15:28:22
def_rain написал: Но эта идея мне нравится, выглядит логично, сначала механическая защита-отключение, потом уже электрическая защита вводным автоматом.
Идея так себе. Кабель будет незащищен. ВН защитным аппаратом не является.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу