Приветствую всех, откликнувшихся на данную тему. Проблема следующая, в коллекторе теплого пола, при использовании электрического клапана, система при подаче напряжения закрывается, но в последствии при открытии клапана, сама система не открывается. В чем может быть проблема. В коллекторах стоит Термостатический клапан для коллекторов из нержавеющей стали STOUT SSP-0001-000006.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.09.2021 в 20:00:58

Давно в радиаторных термостатах Herz была проблема залипания штока в закрытом состоянии. Как версия, что клапан установлен в противоположном правильному направлению потока.