24.09.2021 в 00:10:05
Можно ли так развести канализацию от стояка, 110 на инсталляцию, а отвод 50 на раковины, душ, СМ?
24.09.2021 в 01:32:38
Что смущает?
24.09.2021 в 08:50:32
BV написал: Что смущает?
BV, отсутствие опыта и уверенности в правильности). А в данном случае сомнения по углу 90° с инсталляции и еще когда-то читал про случаи срыва гидрозатвора с раковины, так как понимания в этом нету, то думаю, не так ли я начал разводку, что может такое у меня быть
24.09.2021 в 09:30:58
Hovrashok, гидрозатворы срывает при нарушениях вентиляции стояка (мусор с крыши сбросили, соседи на верхнем этаже убрали "ненужный" кусок трубы и т.п.). Углы 90 градусов в канализации нежелательны, да, но в случае близкой установки инсталляции к стояку/стене без них порой не обойтись. От накопления отложений в них спасает залповость смывов.