27.09.2021 в 19:34:43
new1new написал: Вот с других ракурсов, если не так скажите где фотографировать (вроде как 5)
ну вот тут видно, что реконструкция стояка была если все хорошо, то сделали TN-C-S однако, в щит все равно нужно заглядывать вживую, поскольку фото, все-таки, для первичной информации
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.09.2021 в 19:34:55
megrad написал: Пишите заяву - на увеличение мощности.
и получите техусловия на замену трансформатора и нитки от него до вру?
человек-электрик
28.09.2021 в 10:08:43
jaja, а что выбор есть?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2021 в 10:21:37
megrad, ну, за те деньги можно построить свой дом с вру и трансформатором :)
человек-электрик
28.09.2021 в 15:24:48
jaja, у нас не однократно по желанию заказчика выполнялось питание квартиры от ВРУ с согласованием в УК. Сколько это стоило не скажу да и цены сейчас другие.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2021 в 18:19:19
Тест
28.09.2021 в 18:30:23
из 800-та почти домов никто и никогда у меня не был подключен! а ведь чего только не говорили ) но самое что запомнилось: - одна дама заявила что: "я ЗА ВАС в СВОЕЙ квартире поменяла проводку, а вы меня подключать не хотите"
человек-электрик
28.09.2021 в 18:42:51
megrad,
28.09.2021 в 18:44:03
jaja написал:
new1new написал: я не уверен что у меня tn- c-s
на этой фотке 5 проводов - 3 фазы, ноль и желто-зеленый, очевидно, заземление. и при всем богатстве систем заземления, которое, кстати, не должно волновать абонентов, тут тнцс. однако, чтобы воспользоваться им, необходимо провести ревизию щита и сделать отдельное подключение от стояка, теми же орехами. это первое и основное с чего надо начать.
jaja, Я хотел бы прояснить
Если Я буду нехорошим человеком)) и сам поменяю автомат и вводной кабель чем мне это грозит? Юридически штраф там или административка, физически проблемы с нагрузкой, проводкой у меня или соседей?
Может надо уговаривать электрика чтобы он ввёл ещë одну линию на 25а?
Может ли вводный автомат располагаться у меня в щитке в квартире? 3х6 провода и автомат на 32 ампера правильно ли я понимаю?
28.09.2021 в 18:59:18
new1new, перед счетчиком, не далее чем за 10 метров, для его безопасного обслуживания и замены, должен располагаться коммутационный аппарат, автомат тот же. но! замена однофазного счетчика допустима и без снятия напряжения, так что на вводной автомат в принципе пофиг )
что реально нужно сделать: поставить на стояк орехи (не самопрокалывающие сжимы, орехи) от них нормальным проводом, например шестреркой, а не теми соплями что сейчас, проложить линию до двухполюсного автомата с32 (32 ампера это очень много для квартиры) от автомата в счетчик, из счетчика в квартиру, там повесить свой щиток и все что придет в голову в него воткнуть.
человек-электрик
28.09.2021 в 19:32:53
jaja, Значит я беру три У-731М, 6х3 Конкорд, abb автомат 2p c32а. Автомат и узо которые уже стоят демонтирую и завожу в квартиру и там уже автомат узо на 300ма и тд правильно? А и почему 32а много? У меня если максималку посчитать 6000вт выходит мощность
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.