Схема щитка, располагаться будет в SE Pragma 2x18:

(резервная ссылка: )

UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

dmitrovski написал:
UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

dmitrovski, что именно не так?

UncleSam написал:

dmitrovski написал:
UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

dmitrovski, что именно не так?

UncleSam, а что так?
Вы с какой целью делаете самостоятельно?
Вот интересно, как понять -" узо ванной: полотенцесушитель, фен, розетки"? ПС подключается напрямую, а фен по блютуз, где логика? Ну и т.д.
И щиток маловат

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

UncleSam, все нормально кроме глупостей с "неотключаемыми нагрузками"
ну и теплый пол с кондиционером можно объединить исключительно ради экономии, если кондиционер без обогрева.

UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А.
Про "неотключаемые" линии сказали.
Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam, достаточно 2 УЗО, ну если хочется УЗо на не отключайку.
Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф.
Я бы ещё одни розетки комнат вынес пол другое УЗО, как и розетки кухни.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dmitrovski написал:
Вы с какой целью делаете самостоятельно?

этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

СтранникXXI написал:
UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А.
Про "неотключаемые" линии сказали.
Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?

СтранникXXI,
что не так? поехал в отпуск - обесточил лишние линии.

megrad написал:
Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф.

дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется.
отдельное УЗО на водогрей - потому что раньше или позже он прогниёт и начнет пробивать на воду, вопрос времени. ставить на него 10-мА = ловить очень много ложных срабатываний, пройденный этап. А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam написал:
дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется.

UncleSam написал:
пройденный этап.

То есть у Вас уже была проблема с УЗО?

UncleSam написал:
А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.

Это фобия

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
То есть у Вас уже была проблема с УЗО?

была, конечно. и не с одним водогреем: они просто расходник, горят и пробивают на воду все, просто раньше или позже.

megrad написал:
Это фобия

то есть технически в этом ничего плохого

UncleSam написал:
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

А чего вы нам тогда голову морочаете?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam написал:
то есть технически в этом ничего плохого

Это идеальный вариант - как вариант всё собрать на дифах

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:
что не так? поехал в отпуск - обесточил лишние линии.

Зачем?

Как насчет

большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А.
Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?

?

UncleSam написал:
отдельное УЗО на водогрей - потому что раньше или позже он прогниёт и начнет пробивать на воду, вопрос времени. ставить на него 10-мА = ловить очень много ложных срабатываний, пройденный этап. А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.

Это Вам наплел Ваш "профессионал"?

UncleSam написал:
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

да ладно
не смешите

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad написал:

UncleSam написал:
то есть технически в этом ничего плохого

Это идеальный вариант - как вариант всё собрать на дифах

megrad, этот вариант гораздо дороже выходит, хотя и компактнее

Radio написал:

UncleSam написал:
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

А чего вы нам тогда голову морочаете?

Radio, второе мнение всегда хорошо услышать

UncleSam написал:
гораздо дороже выходит

15 ваших групп помножить на в среднем 1,5 тыс. за АВДТ32МL = всего лишь 22,5 тыс. Это даже не смешно, это даром. Ваша пустая прагма 2х18 почти столько стоит.

Radio написал:

UncleSam написал:
гораздо дороже выходит

15 ваших групп помножить на в среднем 1,5 тыс. за АВДТ32МL = всего лишь 22,5 тыс. Это даже не смешно, это даром. Ваша пустая прагма 2х18 почти столько стоит.

Насчет Прагмы это Вы погорячились. Стоит она в примерно 10 тыр. Но все равно дохрена.

СтранникXXI, я же и написал почти. А трицатка за щит квартиры — это по любому даром, ящитаю. Дешманский телек сейчас дороже.

UncleSam написал:
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков

тёплый пол порадовал

И это пройдёт ...

Radio написал:
15 ваших групп помножить на в среднем 1,5 тыс. за АВДТ32МL = всего лишь 22,5 тыс. Это даже не смешно, это даром. Ваша пустая прагма 2х18 почти столько стоит.

зачем собирать из помоечных деталей?
простейший приемлемый по качеству шнайдер/легранд стоят тысяч 7-8, если тип А брать.

serj12 написал:

UncleSam написал:
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков

тёплый пол порадовал

serj12, что не так-то?

UncleSam написал:
зачем собирать из помоечных деталей?

Кто вам сказал, что они помоечные? Уделывают по качеству и шнайдер, и легранд.

UncleSam написал:

Radio написал:
15 ваших групп помножить на в среднем 1,5 тыс. за АВДТ32МL = всего лишь 22,5 тыс. Это даже не смешно, это даром. Ваша пустая прагма 2х18 почти столько стоит.

зачем собирать из помоечных деталей?
простейший приемлемый по качеству шнайдер/легранд стоят тысяч 7-8, если тип А брать.

UncleSam, какие лично у Вас претензии к АВДТ32ML? У Вас есть какой-то мало-мальский опыт их использования? Статистика отказов? Или интернетов начитались?
П. С. Про 7-8 тыр. за шнейдер - это Вы погорячились.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam написал:
простейший приемлемый по качеству шнайдер/легранд стоят тысяч 7-8, если тип А брать.

То есть качество изделия Вы оцениваете о цене?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:
что не так-то?

3х2.5 мм2

И это пройдёт ...

serj12 написал:

UncleSam написал:
что не так-то?

3х2.5 мм2

serj12, и?

Radio написал:

UncleSam написал:
зачем собирать из помоечных деталей?

Кто вам сказал, что они помоечные? Уделывают по качеству и шнайдер, и легранд.

Radio, иэк уделывает шнайдер? А пруфы есть?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam написал:
иэк уделывает шнайдер

Смотря какая серия. Изи точно .

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:
UncleSam написал:
что не так-то?

3х2.5 мм2

serj12, и?

да просто гоните этого проф. сборщика после той портянки, что Вы показали
или это Ваше творение?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

UncleSam написал:
UncleSam написал:
что не так-то?

3х2.5 мм2

serj12, и?

да просто гоните этого проф. сборщика после той портянки, что Вы показали
или это Ваше творение?

ZooZoo, а по делу?

megrad написал:

UncleSam написал:
иэк уделывает шнайдер

Смотря какая серия. Изи точно .

megrad, все приборы акти9

UncleSam написал:

megrad написал:

UncleSam написал:
иэк уделывает шнайдер

Смотря какая серия. Изи точно .

megrad, все приборы акти9

UncleSam, Acti9 бывают разные. Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K. Вы что выбрали? И, если не затруднит, почему?

СтранникXXI написал:
Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница?
УЗО типа А, автоматы типа B

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K.

Что лучше?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:

СтранникXXI написал:
Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница?
УЗО типа А, автоматы типа B

Стало быть, iC60N и iID.
Если не секрет, какой великий смысл АВ типа В в новостройке?

megrad написал:

СтранникXXI написал:
Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K.

Что лучше?

Лучше в каком смысле?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?

megrad, что Вы понимаете под прогрузкой?
Стандартные испытания по 5-ти точкам проходят все.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
Стандартные испытания по 5-ти точкам проходят все.

В смысле шнайдер? То есть Вы утверждаете что обе серии шнайды пройдут данные испытания ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
В смысле шнайдер?

В смысле: все модульные АВ. Я говорил об испытаниях расцепителей, предусмотренных ГОСТом 60898-1-2020.

megrad написал:
То есть Вы утверждаете что обе серии шнайды пройдут данные испытания ссылка?

А что, там указано что-то сверхъестественное?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
А что, там указано что-то сверхъестественное?

Нет. Стандарт. Но Вы всё таки не ответили

СтранникXXI написал:
В смысле: все модульные АВ.

Я бы не писал если бы все...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:
да просто гоните этого проф. сборщика после той портянки, что Вы показали
или это Ваше творение?

ZooZoo, а по делу?

я по делу высказываюсь, а Вы на вопрос не ответили

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad написал:
Нет. Стандарт. Но Вы всё таки не ответили

Честно говоря, я не очень понимаю, как раздел 3 главы 1.8 ПУЭ-7 прицепить к "домашней" модульке.

На мой взгляд, вот это

3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.

имеет весьма мало смысла.

Что касается вот этого

Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.

Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

megrad написал:
Я бы не писал если бы все...

У Вас есть основания для обратных утверждений?

СтранникXXI написал:

UncleSam написал:

СтранникXXI написал:
Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница?
УЗО типа А, автоматы типа B

Стало быть, iC60N и iID.
Если не секрет, какой великий смысл АВ типа В в новостройке?

СтранникXXI, у нас не АВ. Узо типа А, автоматы типа В. Не новостройка. Возможны затопления с чердака.

UncleSam написал:
у нас не АВ

UncleSam написал:
автоматы типа В

Автоматы типа В - это не АВ?

И какой же в них великий смысл?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО.
Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент
существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

UncleSam написал:
естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.

Вы определитесь : замыкание между нолём и землёй или обрыв земли?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать

Брехня.

Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф. Ведь если сказать, что они тоже проходили прогрузку, т.е. правду, то сразу возникнут вопросы: зачем раскошеливаться на легранд, если все одинаковые?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

megrad написал:
ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать

Radio написал:
Брехня.

Замените iEK на DEKraft и будет очень похоже на правду.

strider1978 написал:
Замените iEK на DEKraft и будет очень похоже на правду.

Тем более брехня.

megrad написал:

СтранникXXI написал:
Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО.
Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент
существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.

Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой?
Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах?
П. С. Если не секрет, что за объекты?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
Если не секрет, что за объекты?

Торговые центры. Отделения банка.

СтранникXXI написал:
Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой?

Прибор - подключали к АВ или УЗО

СтранникXXI написал:
Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах?

прибор как на фото.

Radio написал:
Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф

Вообще то это статистика - легранд и абб не менял на объектах
ни разу. Стоят больше 15 лет. ЕКФ, ТДМ меняю постоянно,
но не часто.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
легранд и абб не менял на объектах
ни разу.

Так их там почти и не было, это же жкх. Всё работает на

megrad написал:
ЕКФ, ТДМ

megrad написал:
ссылка прибор как на фото.

После фразы...

Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей

...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха.

megrad написал:
Прибор - подключали к АВ или УЗО

Подключить прибор к АВ или УЗО - это "прогрузка"?
И что, прибор и для АВ, и для УЗО один и тот же?

megrad написал:
ссылка прибор как на фото.

Вы можете вместо отсылки к идиотским сайтам четко и конкретно написать, какие именно испытания АВ у вас проводились?

Radio написал:

megrad написал:
ссылка прибор как на фото.

После фразы...

Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей

...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха.

Какой уж тут смех... Слезы одни...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Radio написал:
Так их там почти и не было, это же жкх. Всё работает на

Банки и жкх где то рядом.

СтранникXXI написал:
И что, прибор и для АВ, и для УЗО один и тот же?

Понятия не имею - пришли спецы с кучей ящиков, на вопрос на кой -
ответили прогурзить АВ и УЗО. Прибор подключали к АВ/УЗО,
предварительно отключив нагрузку. На приборе выставляли параметры,
включался прибор АВ отключался. Какие то параметры заносились в таблицу.
Комплект был именно такой

А для УЗО были подобные

Radio написал:
перестал читать.

Вы читаете левые сайты? Офигеть, всего лишь надо было посмотреть фото.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam написал:
у нас не АВ....автоматы типа В.

АВ - это автоматические выключатели

UncleSam написал:
Не новостройка.

А с чего на вводе 63А нарисовали? Дом какого года?

megrad написал:
Понятия не имею...

Типа, толком ни хрена не знаю, но про "выдержат/не выдержат "прогрузку" рассуждаю, ага?

megrad написал:
Вы читаете левые сайты? Офигеть...

На которые ВЫ даете ссылки.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

megrad написал:
Торговые центры. Отделения банка.

Про банки не знаю, а торговые и офисные центры практикуют. Больше бумаг - чище гузка. Хотя мне помнится что замеряли они в первую очередь ТКЗ.

strider1978 написал:

megrad написал:
Торговые центры. Отделения банка.

Про банки не знаю, а торговые и офисные центры практикуют. Больше бумаг - чище гузка. Хотя мне помнится что замеряли они в первую очередь ТКЗ.

strider1978, Давайте по теме, а то каждый суслик в поле агроном...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
На которые ВЫ даете ссылки

Причём указываю что там сделать...

СтранникXXI написал:
но про "выдержат/не выдержат "прогрузку" рассуждаю,

Вот как раз чудаки с ящиками про это и рассказали. Вопрос с ходу был задан - какой бренд, если ЕКФ, ТДМ, ИЭК мерять не будем.
MaSeVi,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI написал:
А с чего на вводе 63А нарисовали? Дом какого года?

только что реконструировали стояки, к счетчику проложены провода 10 мм2, орехами отвод от кабелей в стояке с большой палец на ноге.

UncleSam написал:

СтранникXXI написал:
А с чего на вводе 63А нарисовали? Дом какого года?

только что реконструировали стояки, к счетчику проложены провода 10 мм2, орехами отвод от кабелей в стояке с большой палец на ноге.

И какой великий смысл в АВ типа В?

megrad написал:

СтранникXXI написал:
но про "выдержат/не выдержат "прогрузку" рассуждаю,

Вот как раз чудаки с ящиками про это и рассказали. Вопрос с ходу был задан - какой бренд, если ЕКФ, ТДМ, ИЭК мерять не будем.

У вас ВЕСЬМА странные спецы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI написал:
У вас ВЕСЬМА странные спецы.

По крайней мере честно, а не лишь бы сделать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

СтранникXXI написал:
У вас ВЕСЬМА странные спецы.

По крайней мере честно, а не лишь бы сделать.

Честно - что?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

СтранникXXI, ответ - спецы не гарантируют нормальной работы АВ/УЗО
данных брендов после прогрузки. Диалог заканчиваем, тем
более уже попросили об этом.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
спецы не гарантируют нормальной работы АВ/УЗО
данных брендов после прогрузки

Дебилы потому что такие вот хреновые спецы.