Схема щитка, располагаться будет в SE Pragma 2x18:
(резервная ссылка:
03.10.2021 в 09:47:05
UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!
03.10.2021 в 14:00:40
dmitrovski написал: UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!
dmitrovski, что именно не так?
03.10.2021 в 14:20:43
UncleSam написал:
dmitrovski написал: UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!
dmitrovski, что именно не так?
UncleSam, а что так? Вы с какой целью делаете самостоятельно? Вот интересно, как понять -" узо ванной: полотенцесушитель, фен, розетки"? ПС подключается напрямую, а фен по блютуз, где логика? Ну и т.д. И щиток маловат
03.10.2021 в 15:00:49
UncleSam, все нормально кроме глупостей с "неотключаемыми нагрузками" ну и теплый пол с кондиционером можно объединить исключительно ради экономии, если кондиционер без обогрева.
человек-электрик
03.10.2021 в 16:16:53
UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А. Про "неотключаемые" линии сказали. Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?
03.10.2021 в 16:33:36
UncleSam, достаточно 2 УЗО, ну если хочется УЗо на не отключайку. Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф. Я бы ещё одни розетки комнат вынес пол другое УЗО, как и розетки кухни.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.10.2021 в 21:40:48
dmitrovski написал: Вы с какой целью делаете самостоятельно?
этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.
СтранникXXI написал: UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А. Про "неотключаемые" линии сказали. Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?
СтранникXXI,
что не так? поехал в отпуск - обесточил лишние линии.
megrad написал: Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф.
дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется. отдельное УЗО на водогрей - потому что раньше или позже он прогниёт и начнет пробивать на воду, вопрос времени. ставить на него 10-мА = ловить очень много ложных срабатываний, пройденный этап. А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.
04.10.2021 в 01:00:37
UncleSam написал: дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется.
:cool:
UncleSam написал: пройденный этап.
То есть у Вас уже была проблема с УЗО?
UncleSam написал: А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.
Это фобия :confused: