UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 09:39:04

Схема щитка, располагаться будет в SE Pragma 2x18:

(резервная ссылка: http://vkote.ru/i/2021.10.02/0003724b/shema_schitka.png)

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7297

03.10.2021 в 09:47:05

UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

0
UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 14:00:40

dmitrovski написал: UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

dmitrovski, что именно не так?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7297

03.10.2021 в 14:20:43

UncleSam написал:

dmitrovski написал: UncleSam, Прошу замечания/советы, думать и переделывать!

dmitrovski, что именно не так?

UncleSam, а что так? Вы с какой целью делаете самостоятельно? Вот интересно, как понять -" узо ванной: полотенцесушитель, фен, розетки"? ПС подключается напрямую, а фен по блютуз, где логика? Ну и т.д. И щиток маловат

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

03.10.2021 в 15:00:49

UncleSam, все нормально кроме глупостей с "неотключаемыми нагрузками" ну и теплый пол с кондиционером можно объединить исключительно ради экономии, если кондиционер без обогрева.

0

человек-электрик

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.10.2021 в 16:16:53

UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А. Про "неотключаемые" линии сказали. Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.10.2021 в 16:33:36

UncleSam, достаточно 2 УЗО, ну если хочется УЗо на не отключайку. Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф. Я бы ещё одни розетки комнат вынес пол другое УЗО, как и розетки кухни.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 21:40:48

dmitrovski написал: Вы с какой целью делаете самостоятельно?

этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

СтранникXXI написал: UncleSam, большинству ДШ достаточно 2.5мм2 и АВ 16А. Про "неотключаемые" линии сказали. Что за приточно-вытяжная установка, что ей требуется аж 4мм2?

СтранникXXI,
что не так? поехал в отпуск - обесточил лишние линии.

megrad написал: Два УЗО на водогрей и розетки ванны это параноя. Как вариант - ставьте диф.

дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется. отдельное УЗО на водогрей - потому что раньше или позже он прогниёт и начнет пробивать на воду, вопрос времени. ставить на него 10-мА = ловить очень много ложных срабатываний, пройденный этап. А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.10.2021 в 01:00:37

UncleSam написал: дифф нарушает структуру щита - шинка не воткнется.

:cool:

UncleSam написал: пройденный этап.

То есть у Вас уже была проблема с УЗО?

UncleSam написал: А на полотенечник и то, что рядом с водой, ставить 30 мА опасно.

Это фобия :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

04.10.2021 в 07:41:59

megrad написал: То есть у Вас уже была проблема с УЗО?

была, конечно. и не с одним водогреем: они просто расходник, горят и пробивают на воду все, просто раньше или позже.

megrad написал: Это фобия

то есть технически в этом ничего плохого

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

04.10.2021 в 08:33:30

UncleSam написал: этот щиток спроектирован профессиональным сборщиком щитков.

А чего вы нам тогда голову морочаете? :popcorn