Nett
Nett
Новичок

Регистрация: 12.10.2021

Москва

Сообщений: 1

12.10.2021 в 09:58:15

Всем здравствуйте. Хочу узнать мнение специалистов об обвязке моего котла. Недавно пришлось поменять котел на новый и основное требование было сохранить самотек. Иногда отключают электричество и отопление должно работать и не дать замерзнуть батареям. Прилагаю фотографии. Буду очень благодарна за комментарии и советы. Котел двухконтурный, теплоноситель - вода.

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

12.10.2021 в 18:49:15

У полипропиленовых труб диаметры, наверное, маловаты...

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

12.10.2021 в 20:03:31

...внутренние.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

31.10.2021 в 20:58:02

"классика жанра"... Грязевик через опу и вообще не к месту. Его место на обратке в правильном положении. ППр не очень большой длины, но всё равно магистраль придушенной получается. Байпас тут и не нужен был. Насос в простое спокойно пропускает через себя теплоноситель. Нет, определённое сопротивление он конечно создаёт, но думаю, не многим больше чем шаровой кран ППр. (вряд ли он полнопроходной). Вообще тут видно сильное кроилово на материалах....

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

01.11.2021 в 16:49:55

Косой фильтр перед насосом надо ставить. Это правильно.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.11.2021 в 20:59:00

Торанага, ну да, а котёл хрен с ним.... По уму, и насос то надо ставить на обратке перед котлом, а перед ним фильтр. В данном конкретном случае, раз уж насос на подачу воткнули, фильтр нужнее перед котлом.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

01.11.2021 в 22:00:32

Дымоход без разгонного участка.

0

10-40-99@mail.ru

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.11.2021 в 09:22:13

Мегавольт. написал: Торанага, ну да, а котёл хрен с ним.... По уму, и насос то надо ставить на обратке перед котлом, а перед ним фильтр. В данном конкретном случае, раз уж насос на подачу воткнули, фильтр нужнее перед котлом.

Мегавольт., вот обоснуй, почему насос на обратке котла должен быть ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

02.11.2021 в 20:36:29

Мегавольт. написал: Торанага, ну да, а котёл хрен с ним.... По уму, и насос то надо ставить на обратке перед котлом, а перед ним фильтр.

Согласен. Насос должен повышать давление воды в котле, а не понижать. Кроме того, желательно чтобы насос был установлен в низшей точке: вероятность возникновения сухого хода будет минимальна.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.11.2021 в 09:35:11

Торанага написал: вероятность возникновения сухого хода будет минимальна

Чушь все это, при нормальной котловой автоматике, он должен защищаться по падению давления, а не такими тупыми методами, которые за собой ничего хорошего не несут ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

16.11.2021 в 14:42:37

Бориска66 написал:

Торанага написал: вероятность возникновения сухого хода будет минимальна

Чушь все это

Для людей, разбирающихся в теплоснабжении, это обычное техническое решение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.