16.10.2021 в 12:56:31
fukushima написал: Выложил фото щитка и подключения, временно тестировал подключил просто кабель с вилкой, но провод (6) что идет отдельно подключаю точно так же
fukushima, а откуда вообще приходит земля в щит?
16.10.2021 в 13:07:43
BV, с щитка на лестничной площадке, дом 2017 года
16.10.2021 в 13:21:06
сейчас подключил варочную на 6 квадратов провод, включилась -сенсор не работает, отключил провод земли - сенсор заработал
16.10.2021 в 13:25:00
перемычку так организовал временно
16.10.2021 в 13:51:41
Проделал следующее:
16.10.2021 в 16:43:43
fukushima написал: Проделал следующее:
- измерил напряжение между фазой и землей - 235в, пошел отключил землю в щитке - 0в
- при всех подключённых концах-в плите и в щитке, сенсор не работает-отключаю землю в щитке ,в плите все три контакта подключены-сенсор не работает.
- отключаю землю в щитке и в плите-сенсор работает
- отключаю землю в плите в щитке оставляю-сенсор работает
fukushima, а на другом кабеле с подключенной землёй сенсор работает? Отключите весь щит и прозвоните землю омметром используя доп провод - удлинитель.
16.10.2021 в 16:47:20
Похоже, сенсор такой тупой, что ему не хватает наводок сети для его работы. Я бы сдал варку и купил другую. Ну или в сервис - но это время и геморрой
16.10.2021 в 16:52:54
fukushima написал: Всем привет! Вопрос такой: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты, фаза-ноль-земля - плита включается -сенсор не реагирует никак при этом на корпусе есть потенциал Отключаю плиту вставляю в обычную розетку - все работает. В чем может быть причина, почему кабель отдельно проложенный так влияет на работу плиты.
Добавлю, так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони
Все кабели ввгнг
fukushima, откуда может быть пощипывание, если к варке подключена земля? Это открытый вопрос! Как то столкнулся с тем, что в этажном щите на земле была авария - жила земли была отрезана - ее спи...ли и сдали на металлолом. И так во всем подвале. Россия, хрен-ли удивляться :)
16.10.2021 в 16:54:05
fukushima написал: BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0
fukushima, относительно чего были измерения? Нуля?
16.10.2021 в 19:23:17
BV написал: Похоже, сенсор такой тупой, что ему не хватает наводок сети для его работы. Я бы сдал варку и купил другую. Ну или в сервис - но это время и геморрой
BV, Присоединяюсь. Хрень полная .
17.10.2021 в 01:26:49
fukushima написал: с щитка на лестничной площадке, дом 2017 года
Фото есть?
fukushima написал: Прозвонил кабель - целый
Взять небольшой кусок провода (если есть длинный, то можно и до плиты дотянуть или поэкспериментировать рядом с щитом), подключить кусок вместо проложенного кабеля к автоматам и земле, а потом к панели подключить.
fukushima написал: узо нет, стоит обычный выключатель
Как минимум странно, что на всех линиях диф.автоматы, а тут его нет. Что-то тут явно не так, может в линии что-то не так, что её поставили на обычный автомат? А если линию с единственного автомата подключить через один из диф.автоматов.
fukushima написал: так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони
Этот кабель подключен тоже через обычный автомат? То есть не работает только на кабелях духовки и плиты?