28.10.2021 в 14:52:10
Всем привет! Пока догадок можно не строить, в сб еду на место, с собой возьму розеткатестер и все посмотрю своими глазами. Сниму видео.
28.10.2021 в 14:52:45
СтранникXXI написал:
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: И потом, ТЭН 2кВт прогревает "сопливый" контакт, а чайник 3кВт не прогревает?
Запросто. Поскольку в чайнике воды в несколько раз меньше, чем в баке стиральной машины.
Для этого он должен работать, как минимум, столько же.
СтранникXXI, ..... СМ сама наливает воду, примерно ведро, если нормально загрузили. (знаю, тк иногда приходится юзать стиралку автомат на даче, без давления воды, когда не сезон и водопровод не работает, методом ручного налива :)) ТЭН работает минут 20-30, а зависимости от выбранной Т и Т залитой воды, и ее количества. (тоже знаю, тк иногда приходится работать вместо реле приоритета нагрузок - существующая линия на С16 не тянет все сразу, включая электроотопление, чайник, микроволновку, бойлер, э.плитку и тд)
А в чайник можно и стакан налить, и говорить - вот вскипятил, не вырубается. И даже полный чайник - 5 минут, и ну никак не сравнится с СМ.
Тут уже вспоминаем Джоуля с Ленцем, а не только всем известного Ома :)
Кроме того, СМ включает ТЭН как только появляется необходимый уровень воды, и после включения ТЭНа еще доливает воды по мере смачивания белья.
Так что сравнивать эти два девайса мужского рода в корне не корректно в свете этой темы.
И еще....
nik135 написал: . В момент когда нужно наливать воду, выключается. Автоматы/узо не срабатывают. Чайник воткнутый в эту же розетку, не работает. .... Через некоторое время розетка вновь становится "рабочей". Чайник на 3квт кипятится спокойно.
Автор ни слова ни сказал, что будет, если СМ воткнуть в "отвисшую розетку".... и засечь время :)
28.10.2021 в 14:54:46
nik135 написал: Пока догадок можно не строить,
Только один вопрос - озвученная инфо в теме была от дамы? :)
28.10.2021 в 16:55:12
BV, Релюшкин-Приоритетов . :D
28.10.2021 в 17:09:53
BV написал: Так что сравнивать эти два девайса мужского рода в корне не корректно в свете этой темы.
Никто и не сравнивает. Речь шла о том, что если успевает включаться ТЭН СМ, он должен работать до отключения линии не меньше, чем время закипания воды в чайнике, который включали в ту же розетку во время ее рабочего состояния. Но по предоставленной информации неизвестно в какой именно момент отключается линия. И мы не можем сейчас достоверно сказать, включается нагрев или нет.
BV написал: Автор ни слова ни сказал, что будет, если СМ воткнуть в "отвисшую розетку".... и засечь время
При этом неплохо бы мерить ток нормальными клещами. Или потребляемую мощность. Я ж и говорю о том, что информации мало, и неизвестно, насколько она достоверна. Может, там вообще все не так обстоит, мы этого не знаем. Поэтому строить какие-то предположения - любые, в принципе - при таком раскладе несколько преждевременно.
28.10.2021 в 17:11:17
BV, Инфо от дамы, понятное дело, СМ обычно дамы пользуются. Сказали нерабочая розетка - я приехал, потыкал индикаторной отверткой, проверил затяжку в розетке, в щитке, вскипятил 2-3 раза чайник и уехал. По-телефону получил следующую инфо: в момент наливания воды машинка гаснет, и чайник воткнутый в ту же розетку вместо нее, не работает тоже. Коротко так.
29.10.2021 в 18:15:48
Ребята, смотреть надо стиральную машину. Там может течь сальник и заливать ТЭН, или сам ТЭН шьет на землю. УЗО отключает по малой утечке тока. Пока нормальный чел с головой не посмотрит кругом внимательно, так и будете рассуждать - отчего "чайник" кипятит, а отчего не работает СМ. Это как по телефону учить чайника на компе работать - все не такое, чем кажется.
29.10.2021 в 18:40:29
nik135 написал: Пока догадок можно не строить, в сб еду на место, с собой возьму розеткатестер
Прихватите еще запасной новый УЗО. :)))) Чтоб "два раза не вставать".
29.10.2021 в 19:10:13
Max Sergeev написал: УЗО отключает по малой утечке тока. Пока нормальный чел с головой не посмотрит кругом внимательно, так и будете рассуждать - отчего "чайник" кипятит, а отчего не работает СМ.
Нормальный человек, с головой, умеет читать, анализировать, и знает, что УЗО после срабатывания само не включается :)
29.10.2021 в 19:24:05
Возьмите обычный тестер (мультиметр) и замерьте напряжение на розетке, когда отключится стиралка. Если там нет 220, тогда надо замерить его после всех автоматов, если там тоже нет, на шаг ранее, таким образом будет понятно где собака порылась. Может узо или автомат там как то хитро глючат и внешне не проявляются.
29.10.2021 в 19:45:22
СтранникXXI написал: BV написал: Автор ни слова ни сказал, что будет, если СМ воткнуть в "отвисшую розетку".... и засечь время
При этом неплохо бы мерить ток нормальными клещами. Или потребляемую мощность.
Ну вот я недавно замерял потребление быт приборов у себя. Чайник оказался не 2 квт, а 1.8 квт - ну и как это знание о разнице в 10% поможет в решении задачи?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу