Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

14.04.2007 в 22:53:42

2 Ingwar

Приятно читать Ваши ответы: четко и по делу. Все бы так. А вот версии рассматривать не будем..., пока Вы не выйдете на крышу (чердак). Поскольку, один вариант явно сильнее других. А именно: Ваши каналы выходят на крышу, а каналы "правильные" выходят на крышу... 12 этажа. (Есть еще вариант с теплым чердаком, но о нем пока забудем.)

Еще небольшое уточнение: правильно ли я понял, что мой вопрос №8 описывается Вашим опытом №3 из поста №3 ?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

14.04.2007 в 22:59:19

ВТБ! написал : Автор указал, что в этом случае тяга в каналах появляется.

Вы не почувствовали тонкости... Имелось ввиду, что происходит с НЕработающими каналами, когда ЗАКРЫТ ОДИН работающий?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

15.04.2007 в 12:38:00

trubo4ist написал : что происходит с НЕработающими каналами, когда ЗАКРЫТ ОДИН работающий?

А-а-а... Предполагаю, что при закрытых окнах опрокинет оба - слишком велика разница в тяге. "Экскремент надо ставить" (С)

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

16.04.2007 в 00:55:13

выпишите командировочные trubo4istу, а приедет обратно, нам всё расскажет.

0
Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

16.04.2007 в 11:38:01

Еще версия: неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа. Или сосед с шестого этажа решил, что вентканалы ему мешают.
В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия. А действующая сила называется Архимедова. Менее плотный воздух (теплый), выталкивается более плотным (окружающим, холодным), с силой, равной разнице в весе холодного и теплого воздуха.
Надо заниматься притоком.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.04.2007 в 22:07:30

Burrdozel написал : неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа.

читаем:

Ingwar написал : соседи с 6-го этажа вообще вешаются, у них этот поток еще и холодный, вентканал промерзает, обледеневает и течет. Обои отклеиваются, соседи затопляются

Burrdozel написал : Надо заниматься притоком.

читаем:

Ingwar написал : Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.

0
Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

17.04.2007 в 11:22:59

:) Читаем:

Burrdozel написал : Еще версия:

Еще читаем:

Burrdozel написал : В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия.

Что не так? Не внимательно я прочитал про соседей с 6 этажа? Ну, бывает и не такое.

Burrdozel написал : Надо заниматься притоком.

Ingwar написал : Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.

Что не так? При создании БОЛЬШОГО притока ведь тянет? Для жилья это неприемлемо- значит, надо диафрагмировать отверстия вентканалов, но приток все равно должен быть организован. Иначе в квартире будет разрежение и "неправильный" канал опрокинется. Что и происходит.

Кстати, версию о перекрытии канала не надо сбрасывать со счета: Например, сосед с ЧЕТВЕРТОГО этажа перекрыл/сломал вент стояк (ну или забит он мусором). На шестом этаже стояк снизу не подпирает теплым воздухом и канал легко опрокидывается, тянет холодный воздух с улицы. У нашего героя канал опрокидывается, но тянет, скажем, с третьего этажа. Почему воздух НЕ холодный при опрокидывании? Что, он успевает нагреться при просасывании с крыши до 2 этажа?

0
Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

18.04.2007 в 21:48:13

trubo4ist написал : Поскольку, один вариант явно сильнее других. А именно: Ваши каналы выходят на крышу, а каналы "правильные" выходят на крышу... 12 этажа.

Уважаемый! Вы оказались правы на 1000000%! Прикрепляю фото. Вентканал "неправильный" выходит на крышу 7-го этажа, а "правильный" на крышу 12-го!

Вопрос: Что делать? (Ну кроме организации притока, естественно.)

Burrdozel: Между 2-м и 6-м этажом даже ремонт не начали делать, не говоря о том, что кто-то живет.

0
Вложение
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

18.04.2007 в 22:15:27

Ingwar написал :

Вот это жесть.:)

А нечего пока советовать, кроме как организации притока. Правда сила тяги будет разная(из-за разницы столбов). Но это можно выровнять дросселированием вытяжных решеток. Или греть "неправильный" канал............

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

19.04.2007 в 01:35:43

Ingwar написал : Вопрос: Что делать?

Первое, что напрашивается - силой заселить чудилу-проектировщика на 6 этаж и запретить ему что-либо менять.:net: :nо:
Второе - того же чудака вытащить на место - пусть исправляет, пока дом на гарантии.:confused: А заодно заставить выучить наизусть СНиП. Третье - исправлять самому: самое логичное - дросселирование вентрешеток, но не самое эффективное. Скорее всего, не поможет. Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.:mad:

В общем, надо подумать. Тут наскоком не решить.

Ingwar написал : Вы оказались правы на 100%!

Для Вас было бы лучше, если б я ошибся.:sorry:

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

19.04.2007 в 10:49:38

trubo4ist написал :

может им посоветовать поставить вентилятор на стояк? во в всяком случае опрокидования тяги точно не будет ни у кого:)

вообщем это всё ошибки проектирования и жадность инвесторов.:(

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

19.04.2007 в 11:12:40

trubo4ist написал : Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.

Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока? Плюс к тому, возможно предусмотреть дверь, которую держать закрытой, так чтобы приток из верхних двух помещений шёл в верхний санузел, а из нижних - соответственно в нижний?

Ingwar написал : Если форточку открыть, воздухопоток идет в правильную сторону везде.

Ну или совсем плохое решение - заглушить неправильные вентканалы и через всю квартиру тянуть воздуховод к правильным.... :(

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

19.04.2007 в 12:33:04

bv написал : Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока?

Можно и нужно. Даже самый простой шибер пойдет для этих целей.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

20.04.2007 в 08:07:16

BV написал : Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока?

Sdik_S написал : Даже самый простой шибер пойдет для этих целей.

Можно и нужно, но одна квартира погоды не сделает. Вряд ли поток из одной квартиры пересилит мощный обратный поток. Кроме того, приток будет слишком большой. Шибер тоже нужно ставить, только не на вентканалы, а на вентшахту.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

20.04.2007 в 09:40:40

ТочнА! Возможно и всему стояку решить проблему:)

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу