curious newbie написал: не нашел у них в линейках узо на 10мА
Зачем оно вам? Абсолютно лишнее.
13.11.2021 в 22:22:04
curious newbie написал: не нашел у них в линейках узо на 10мА
Зачем оно вам? Абсолютно лишнее.
14.11.2021 в 01:38:38
Radio, тонкости маркетинга? можно обойтись 32-40А 30мА?
14.11.2021 в 09:25:45
curious newbie, свет одноимённых помещений под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2021 в 10:28:51
megrad написал: свет и розетки одноимённых помещений под разные УЗО.
наверное так задумывалось? ;)
14.11.2021 в 11:00:24
Marozoff, правильно. Благодарю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2021 в 11:03:25
curious newbie написал: тонкости маркетинга?
Тонкости техники. Допустимый по европейским стандартам ток утечки одного электроприбора с первым классом защиты ("с заземлением") составляет 3,5 мА. Поэтому два таких прибора, включённых в две розетки, имеют право выбивать УЗО 10 Ма: срабатывание может начинаться с 50% номинала. Для надёжной работы УЗО 10 мА нужно ставить на одну розетку, поэтому достаточен рабочий ток 16А.
А приборами со вторым классом защиты ("двойная изоляция") в квартире набрать больше 16А затруднительно. Хотя можно при желании: фены, пылесосы, некоторые тепловентиляторы, некоторые индукционные плиты...
14.11.2021 в 11:03:33
Ну идея была в том что бы на 10мА узо повесить приборы типо посудомойки, стиралки, бойлера, осмоса. А на 30мА другом остальное. Но если 10мА это блажь, то можно автомат кухонный перенести туда где ему место.
14.11.2021 в 11:10:06
AlexeyL, да я понимаю что у каждого прибора есть свой допустимый ток утечки и даже пытался его найти в паспортных данных приборов и прикинуть хватит ли этих 10мА но ничего толком не насчитал). Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.
14.11.2021 в 11:39:07
Radio написал: Что вас так развеселило?
меня - ничего, а вот что веселит форум, на котором подмигивающий (; смайлик почемуйто ещё и "веселится" - незнаю...
14.11.2021 в 11:40:25
curious newbie написал: Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.
И вообще, всё поставить под УЗО. Без всяких АВДТ. Берёте 3 УЗО 63А/30мА и под них своё хозяйство. Кросс Вам не нужен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу