Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

13.11.2021 в 22:22:04

curious newbie написал: не нашел у них в линейках узо на 10мА

Зачем оно вам? Абсолютно лишнее.

0
curious newbie
curious newbie
Новичок

Регистрация: 29.10.2021

Пермь

Сообщений: 18

14.11.2021 в 01:38:38

Radio, тонкости маркетинга? можно обойтись 32-40А 30мА?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2021 в 09:25:45

curious newbie, свет одноимённых помещений под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1793

14.11.2021 в 10:28:51

megrad написал: свет и розетки одноимённых помещений под разные УЗО.

наверное так задумывалось? ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

14.11.2021 в 10:34:50

Marozoff написал: наверное так задумывалось? ;)

Что вас так развеселило?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2021 в 11:00:24

Marozoff, правильно. Благодарю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2021 в 11:03:25

curious newbie написал: тонкости маркетинга?

Тонкости техники. Допустимый по европейским стандартам ток утечки одного электроприбора с первым классом защиты ("с заземлением") составляет 3,5 мА. Поэтому два таких прибора, включённых в две розетки, имеют право выбивать УЗО 10 Ма: срабатывание может начинаться с 50% номинала. Для надёжной работы УЗО 10 мА нужно ставить на одну розетку, поэтому достаточен рабочий ток 16А.

А приборами со вторым классом защиты ("двойная изоляция") в квартире набрать больше 16А затруднительно. Хотя можно при желании: фены, пылесосы, некоторые тепловентиляторы, некоторые индукционные плиты...

0
curious newbie
curious newbie
Новичок

Регистрация: 29.10.2021

Пермь

Сообщений: 18

14.11.2021 в 11:03:33

Ну идея была в том что бы на 10мА узо повесить приборы типо посудомойки, стиралки, бойлера, осмоса. А на 30мА другом остальное. Но если 10мА это блажь, то можно автомат кухонный перенести туда где ему место.

0
curious newbie
curious newbie
Новичок

Регистрация: 29.10.2021

Пермь

Сообщений: 18

14.11.2021 в 11:10:06

AlexeyL, да я понимаю что у каждого прибора есть свой допустимый ток утечки и даже пытался его найти в паспортных данных приборов и прикинуть хватит ли этих 10мА но ничего толком не насчитал). Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1793

14.11.2021 в 11:39:07

Radio написал: Что вас так развеселило?

меня - ничего, а вот что веселит форум, на котором подмигивающий (; смайлик почемуйто ещё и "веселится" - незнаю...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

14.11.2021 в 11:40:25

curious newbie написал: Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.

И вообще, всё поставить под УЗО. Без всяких АВДТ. Берёте 3 УЗО 63А/30мА и под них своё хозяйство. Кросс Вам не нужен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.