29.10.2021 в 13:03:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Верх радиатора горячий, низ еле тёплый. Дом сталинский, верхний этаж, стояк одна труба в стене, между отводами верхом и низом сделано заужение трубы. От стояка отходят краны и грязевики, а дальше уже разводка сделана трубами рехау, зашитыми в стены. Радиаторы зендер, кран и обратка овентроп. Проверил воздух через маевского, сразу течёт вода. Грязевики открывал, все чисто. На обратке выкручивал гайку прочистки — грязи нет и течёт чистая вода. Но вот даже перед нижним краном на стояке труба еле тёплая, а верхняя горячая. И так во всех радиаторах в квартире. В прошлом году, когда подключили, радиаторы жарили нормально, но это была середина ноября и тогда давление, скорее всего, было сильнее. В общем, буду благодарен за советы, можно ли починить без лишних переделок.
29.10.2021 в 14:29:58
aleksrubalkin, для однотрубной СО бездарно выбрана запорно-регулировочная арматура. Снизу обязан быть полнопроходной шаровой кран, сверху - термоклапан повышенной пропускной способности, их всего два таких на рынке, и оба не Овентроп. Сейчас же у радиатора стоит комплект для двухтрубной СО - с повышенным гидравлическим сопротивлением, что для однотрубки злое зло.
Но вообще странно, в сталинках как правило вертикальная двухтрубка встречается. Сейчас на 1 стояк сколько радиаторов подключено?
Грязевики ставить в ЦО - нехорошая затея, ладно хоть не забиваются.
29.10.2021 в 15:24:45
Mazayac, А нет разницы в арматуре, если к ним подвод все равно через узкие г-трубки рехау? Ощущение, что они такие же в диаметре, как и сама арматура. Подскажите пожалуйста производителя, про которого вы говорите с повышенной пропускной. И могу ли я поставить снизу, например, такой же терморегулятор, как и сверху?
Но вот повторюсь, что в прошлом году всю зиму радиаторы прогревались полностью.
На одном стояке подключено по два радиатора в разные стороны.
Грязевики ставили 3/4, чтобы не забить радиаторы лишним мусором.
29.10.2021 в 15:52:27
Mazayac написал: термоклапан повышенной пропускной способности, их всего два таких на рынке, и оба не Овентроп.
29.10.2021 в 16:13:47
aleksrubalkin, гидравлическое сопротивление последовательно включённых участков суммируется. Поэтому трубки-заужения - это конечно нехорошо, но урезать после них поток ещё в три-четыре раза - полное безумие. ФГО тоже вносят свою лепту, удалять совсем или сетки из них надо выбрасывать.
Категорически нельзя ставить два терморегулятора вверх и вниз. Во-первых, Вы снова задушите поток теплоносителя (см. пояснение выше, внизу нужен только шаровой кран. Если есть ещё краны у стояка - вообще уголок латунный можно поставить), во-вторых, термоклапан работает в строго определённом направлении потока теплоносителя. Задом наперёд если его поставить (а снизу так и будет) - начнёт стучать и самозапираться, отключая Вам отопление.
Доступные клапаны для однотрубок: Dandoss RTR-G и Valtec VT.033.N.
29.10.2021 в 16:18:20
BV, можно примеры, неучтёнеые мной, с Kvs? Есть что-то у Герца и у Honeywell клапан типа H (Hi-flow), но что-то мне в них не понравилось, не помню. Может то, что Kvs мал или не купить нигде.
29.10.2021 в 16:53:15
Mazayac, Спасибо за ответы. Набрел на тему, изучаю. я так понимаю, что замена арматуры — первое, с чего начать)
Вроде данфос пишут, что капризные. Ещё хочется понять, чем заменить шаровый кран внизу. Но и не уголок, потому что оставить возможность слива с радиатора. Все таки эстетику хочется сохранить
29.10.2021 в 18:23:59
aleksrubalkin, единственный запротоколированный случай на этом форуме - камень принесло и заклинило в клапане. Всё.
29.10.2021 в 18:36:50
Mazayac написал: BV, можно примеры, неучтёнеые мной, с Kvs? Есть что-то у Герца и у Honeywell клапан типа H (Hi-flow), но что-то мне в них не понравилось, не помню. Может то, что Kvs мал или не купить нигде.
Mazayac, Герц 1.5,
Джакомини 3/4 арт R401QX004 4,74
Heimeier 3/4 арт 2242-03.000 4,5
OVENTROP "AZH" 1188406 4, а также серии "А" и "AZ V"
Достаточно примеров для подкрепления моих слов? Остальное - ищите/смотрите сами
29.10.2021 в 19:35:42
BV, подскажите, а чем могу заменить нижнюю обратку? Так как соединение угловое, кран не подходит. Нужен уголок 3/4 с внешней резьбой на двух сторонах, чтобы наколхозить, переход на 1/2 взять от обратки? Или есть что-то более приемлемое?
29.10.2021 в 19:38:46
Mazayac написал: единственный запротоколированный случай на этом форуме - камень принесло и заклинило в клапане.
у меня прикатился битумный шарик из новой магистральной трубы, пришлось бензином промывать