Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

01.11.2021 в 20:57:35

Новостройка.8 из 18 этаж. Из стояка выход 1/2", кран, редуктор давления, счетчик. Соседи уже сделали ремонт,у них ПП тройниковая разводка, говорят перепады воды имеются когда моешься в душе одновременно и мойкой на кухне пользуешься. Думаю поставить коллекторую разводку, но затратно выходит. Подскажите, возможно ли сделать коллекторую разводку только на душ и кухонную мойку, а остальные потребители подключить через тройниковую?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.11.2021 в 21:20:14

Vava777 написал: возможно ли сделать коллекторую разводку только на душ и кухонную мойку, а остальные потребители подключить через тройниковую?

технически возможно, но для решения проблемы перепадов на два потребителя - смысла нет. Ибо тройник — это разнесенный вдоль трубы коллектор. Для снижения перепадов нужно рассчитать сечение и отсутствие заужений. А ПП это рассадник куриных жопок (читай заужений). Да и редко кто собирает тройниковый ПП-водопровод разными сечениями. Шпарят одним диаметром, а потом удивляются результату.

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

01.11.2021 в 21:31:19

AKI написал:

Vava777 написал: возможно ли сделать коллекторую разводку только на душ и кухонную мойку, а остальные потребители подключить через тройниковую?

технически возможно, но для решения проблемы перепадов на два потребителя - смысла нет. Ибо тройник — это разнесенный вдоль трубы коллектор. Для снижения перепадов нужно рассчитать сечение и отсутствие заужений. А ПП это рассадник куриных жопок (читай заужений). Да и редко кто собирает тройниковый ПП-водопровод разными сечениями. Шпарят одним диаметром, а потом удивляются результату.

AKI, У соседей как раз через тройник душ и кухонная мойка на 20й трубе, тоесть стояк посередине между этими двумя потребителями находится и все равно перепады температуры. Как рассчитать сечение о котором вы говорите? И как сделать правильно по вашему?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

02.11.2021 в 01:09:05

Vava777 написал: редуктор давления

Какие?

Vava777 написал: только на душ и кухонную мойку

Нет смысла. Душ отдельно, и все остальное отдельно, если так хочется.

AKI написал: Шпарят одним диаметром, а потом удивляются результату.

Не делал, молчи. проблема в вводе ГВС и ХВС в квартиру, лучше деньги потратить на редукторы, чем на коллекторы. И будет работать на тройниковой, а и там далее к потребителям есть заужения на гибких и экстцентриках.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.11.2021 в 11:16:59

jekasus написал: Не делал, молчи. проблема в вводе ГВС и ХВС в квартиру, лучше деньги потратить на редукторы, чем на коллекторы. И будет работать на тройниковой

Перечитай на трезвую голову:

Vava777 написал: Новостройка.8 из 18 этаж. Из стояка выход 1/2", кран, редуктор давления, счетчик. Соседи уже сделали ремонт,у них ПП тройниковая разводка, говорят перепады воды имеются когда моешься в душе одновременно и мойкой на кухне пользуешься.

Подумай и напиши еще раз.

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

02.11.2021 в 14:03:40

AKI написал:

jekasus написал: Не делал, молчи. проблема в вводе ГВС и ХВС в квартиру, лучше деньги потратить на редукторы, чем на коллекторы. И будет работать на тройниковой

Перечитай на трезвую голову:

Vava777 написал: Новостройка.8 из 18 этаж. Из стояка выход 1/2", кран, редуктор давления, счетчик. Соседи уже сделали ремонт,у них ПП тройниковая разводка, говорят перепады воды имеются когда моешься в душе одновременно и мойкой на кухне пользуешься.

Подумай и напиши еще раз.

AKI, по моему все правильно описал, в чем ошибка по вашему?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.11.2021 в 14:35:50

Vava777, сообщение выше - ответ на сообщение от jekasus. Ваше сообщение выше это описание сложившейся ситуации, в нем нет ошибок.

Vava777 написал: У соседей как раз через тройник душ и кухонная мойка на 20й трубе, тоесть стояк посередине между этими двумя потребителями находится и все равно перепады температуры. Как рассчитать сечение о котором вы говорите? И как сделать правильно по вашему?

Правильно составить список потребителей и максимальный разбор по ним для начала. Диаметр отводов на второстепенные потребители выбрать меньше, чем у квартирной магистрали. Можно использовать вентили на водорозетках (но не шаровые краны!) для снижения расхода по второстепенным потребителям. Диаметр труб (и отсутствие заужений) наиболее важно на участке от редуктора до тройника(ов). Это "в крупную клетку".

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

02.11.2021 в 22:19:04

AKI,

AKI написал: Vava777, сообщение выше - ответ на сообщение от jekasus. Ваше сообщение выше это описание сложившейся ситуации, в нем нет ошибок.

Vava777 написал: У соседей как раз через тройник душ и кухонная мойка на 20й трубе, тоесть стояк посередине между этими двумя потребителями находится и все равно перепады температуры. Как рассчитать сечение о котором вы говорите? И как сделать правильно по вашему?

Правильно составить список потребителей и максимальный разбор по ним для начала. Диаметр отводов на второстепенные потребители выбрать меньше, чем у квартирной магистрали. Можно использовать вентили на водорозетках (но не шаровые краны!) для снижения расхода по второстепенным потребителям. Диаметр труб (и отсутствие заужений) наиболее важно на участке от редуктора до тройника(ов). Это "в крупную клетку".

AKI, что значит в "крупную клетку"?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.11.2021 в 22:43:53

Vava777 написал: что значит в "крупную клетку"?

это значит по общим правилам, без гидравлического рассчета на конкретных трубах и арматуре (аналогия: эскиз-чертеж).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113125

02.11.2021 в 23:08:56

Vava777 написал: Подскажите, возможно ли

ответ - после предоставления планировки и планируемой схеме, и замера давления в стояках воды

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

02.11.2021 в 23:38:16

AKI написал: Перечитай на трезвую голову:

Можете удивиться, но я давно слежу ваши проблемы с влиянием ГВС и ХВС на разводку в зданиях. Так что трезво, как и раньше - редуктор. Редукторы от застройщика не спасут в никакую... Стоят они дохлые и дешевые, тока на гиг. душ подойдут. Тройниковая разводка будет работать при хорошем вводе в квартиру. И деньги надо тратить на краны, редукторы и системы против протечек. Коллектор ничего ни чего не дает, только лишние деньги на ветер, тройниковая тоже проблемна, поэтому за третий вариант - душ отдельно и все остальное.

AKI написал: без гидравлического рассчета на конкретных трубах и арматуре

Если это будет включено в формулу рассчета, хотел бы посмотреть...

jekasus написал: есть заужения на гибких и экстцентриках.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113125

03.11.2021 в 01:25:05

jekasus написал: Тройниковая разводка будет работать при хорошем вводе в квартиру

это касается ЛЮБОЙ топологии разводки, любого водопровода

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

03.11.2021 в 12:15:45

BV, тоесть если давление в стояке хорошее, выход 1/2" от стояка будет достаточен даже при тройниковой разводке? И если принимаешь душ и одновременно в туалете кто то спускает воду перепадов не будет?

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

03.11.2021 в 12:18:12

jekasus, "третий вариант- душ отдельно и все остальное"? Что вы иммели ввиду?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113125

03.11.2021 в 14:56:55

Vava777 написал: BV, тоесть если давление в стояке хорошее, выход 1/2" от стояка будет достаточен даже при тройниковой разводке? И если принимаешь душ и одновременно в туалете кто то спускает воду перепадов не будет?

Vava777, При любой, самой толстой разводке - если ввод не обеспечивает пиковые потребности одновременно включенных потребителей будут проблемы. Если ввод обеспечивает - то без разницы, какая разводка, лишь бы она была сделана правильно и правильными сечениями. Если ввод слабый - то при любой разводке сечения надо заметно увеличивать.

Вы лезете в дебри, не зная что у вас на входе и задаете какие-то невнятные общие вопросы ниочем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу