MaSeVi написал: Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно
То есть получается пять групп УЗО:
(1) УЗО 25А/30
- С10 - Холодильник
- С10 - Морозильная камера
- С10 - Свет (коридор)
(2) УЗО 40А/30
- С16 - Розетки (коридор)
- С32 - Индукционная плита
- С16 - Духовка
(3) УЗО 40А/30
- С16 - Розетки (спальня)
- С16 - Розетки (детская)
- С10 - Свет (кухня)
- С10 - Свет (ванная, туалет)
(4) УЗО 40А/30
- С16 - Стиральная машина (+розетка ванной)
- С16 - Розетки (кухня, 1 сторона)
- С16 - Розетки (кухня, 2 сторона)
- С10 - Свет (спальня)
(5) УЗО 40А/30
- С16 - Посудомоечная машина (кухня)
- С10 - Свет (детская)
- С10 - Свет (зал)
- С16 - Розетки (зал)
В целом, всё сообразил. Поиграюсь еще внутри групп.
Скажите, почему на группу (2), где индукция и духовка, хватит УЗО на 40А? Из-за вводного автомата на 40А? Разве УЗО не должно быть на номинал выше?