07.11.2021 в 23:12:42
MaSeVi написал: Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно
То есть получается пять групп УЗО:
(1) УЗО 25А/30
(2) УЗО 40А/30
(3) УЗО 40А/30
(4) УЗО 40А/30
(5) УЗО 40А/30
В целом, всё сообразил. Поиграюсь еще внутри групп.
Скажите, почему на группу (2), где индукция и духовка, хватит УЗО на 40А? Из-за вводного автомата на 40А? Разве УЗО не должно быть на номинал выше?
07.11.2021 в 23:18:00
anton-stefan написал: Разве УЗО не должно быть на номинал выше?
Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы. Ну, если Вам будет спокойнее, поставьте УЗО на 63А на эту группу, на первую - 25А, остальные - 40А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 23:34:49
MaSeVi, просто духовку к кому-нибудь в группу задвину и всё. Тогда точно (1) группа на 25, остальные 40.
MaSeVi написал: Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы
Заткнись и слушай MaSeVi? :)
07.11.2021 в 23:39:08
anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi? :)
Вам ведь дело говорят, на секундочку. Я тоже всем всегда говорю: "Не читайте всякую чушь и ересь в интернетах". После чего кто-то по скудоумию отваливает, а кто-то включает голову и имеет превосходный результат. Это жизнь, все не могут быть одинаково счастливыми :popcorn
07.11.2021 в 23:44:59
anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi?
Не смею настаивать, да и говорить "заткнись" мне (не самое лучшее, но всё же) воспитание не позволяет. Ну, а если хотите - можете открыть какой-либо справочник по электрике, например №Техническая коллекция..." от Schneider Electric и ознакомиться с расчётами всяких нагрузок, а там и до понимания, какие УЗО ставить будет совсем недалеко.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 23:49:56
Radio написал: Вам ведь дело говорят, на секундочку
Да я нутром-то чую, что дело говорят, я ж не против. Психология: все вокруг кричат "УЗО и реле напряжения - на номинал больше защищающего их автомата", а тут и вровень сойдёт, оказывается.
В целом, я всё понял, советам отвечавших - внял. Всё исправил. Спасибо большое, MaSeVi, Radio!
Еще один вопрос остался. Индукцию хочу выделить в совсем отдельную группу. На дифавтомат или УЗО+автомат. Собственно, как лучше? Как бы вы сделали? И по номиналам, опять же. УЗО 40 + автомат 32? УЗО 32 + автомат 32? Диф 32?
07.11.2021 в 23:51:18
MaSeVi написал: да и говорить "заткнись" мне (не самое лучшее, но всё же) воспитание не позволяет
Простите, я неудачно пошутил :sorry:
07.11.2021 в 23:55:47
anton-stefan написал: УЗО 32
Большая редкость.
anton-stefan написал: Индукцию хочу выделить в совсем отдельную группу
Разумно, но это также можно отнести к любой технике, к розеткам которых доступ совсем небыстрый или сопряженный с определенными трудностями. Если есть место в щите, то дешевле конечно УЗО 40А + АВ 32А, если бюджет позволяет то АВДТ 32А.
anton-stefan написал: Простите, я неудачно пошутил
Всё в порядке!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2021 в 06:27:53
MaSeVi, спасибо!
08.11.2021 в 20:18:50
anton-stefan, линии уже проложены?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу