anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:12:42

MaSeVi написал: Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно

То есть получается пять групп УЗО:

(1) УЗО 25А/30

  • С10 - Холодильник
  • С10 - Морозильная камера
  • С10 - Свет (коридор)

(2) УЗО 40А/30

  • С16 - Розетки (коридор)
  • С32 - Индукционная плита
  • С16 - Духовка

(3) УЗО 40А/30

  • С16 - Розетки (спальня)
  • С16 - Розетки (детская)
  • С10 - Свет (кухня)
  • С10 - Свет (ванная, туалет)

(4) УЗО 40А/30

  • С16 - Стиральная машина (+розетка ванной)
  • С16 - Розетки (кухня, 1 сторона)
  • С16 - Розетки (кухня, 2 сторона)
  • С10 - Свет (спальня)

(5) УЗО 40А/30

  • С16 - Посудомоечная машина (кухня)
  • С10 - Свет (детская)
  • С10 - Свет (зал)
  • С16 - Розетки (зал)

В целом, всё сообразил. Поиграюсь еще внутри групп.

Скажите, почему на группу (2), где индукция и духовка, хватит УЗО на 40А? Из-за вводного автомата на 40А? Разве УЗО не должно быть на номинал выше?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17202

07.11.2021 в 23:18:00

anton-stefan написал: Разве УЗО не должно быть на номинал выше?

Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы. Ну, если Вам будет спокойнее, поставьте УЗО на 63А на эту группу, на первую - 25А, остальные - 40А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:34:49

MaSeVi, просто духовку к кому-нибудь в группу задвину и всё. Тогда точно (1) группа на 25, остальные 40.

MaSeVi написал: Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы

Заткнись и слушай MaSeVi? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21082

07.11.2021 в 23:39:08

anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi? :)

Вам ведь дело говорят, на секундочку. Я тоже всем всегда говорю: "Не читайте всякую чушь и ересь в интернетах". После чего кто-то по скудоумию отваливает, а кто-то включает голову и имеет превосходный результат. Это жизнь, все не могут быть одинаково счастливыми :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17202

07.11.2021 в 23:44:59

anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi?

Не смею настаивать, да и говорить "заткнись" мне (не самое лучшее, но всё же) воспитание не позволяет. Ну, а если хотите - можете открыть какой-либо справочник по электрике, например №Техническая коллекция..." от Schneider Electric и ознакомиться с расчётами всяких нагрузок, а там и до понимания, какие УЗО ставить будет совсем недалеко.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:49:56

Radio написал: Вам ведь дело говорят, на секундочку

Да я нутром-то чую, что дело говорят, я ж не против. Психология: все вокруг кричат "УЗО и реле напряжения - на номинал больше защищающего их автомата", а тут и вровень сойдёт, оказывается.

В целом, я всё понял, советам отвечавших - внял. Всё исправил. Спасибо большое, MaSeVi, Radio!

Еще один вопрос остался. Индукцию хочу выделить в совсем отдельную группу. На дифавтомат или УЗО+автомат. Собственно, как лучше? Как бы вы сделали? И по номиналам, опять же. УЗО 40 + автомат 32? УЗО 32 + автомат 32? Диф 32?

0
anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:51:18

MaSeVi написал: да и говорить "заткнись" мне (не самое лучшее, но всё же) воспитание не позволяет

Простите, я неудачно пошутил :sorry:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17202

07.11.2021 в 23:55:47

anton-stefan написал: УЗО 32

Большая редкость.

anton-stefan написал: Индукцию хочу выделить в совсем отдельную группу

Разумно, но это также можно отнести к любой технике, к розеткам которых доступ совсем небыстрый или сопряженный с определенными трудностями. Если есть место в щите, то дешевле конечно УЗО 40А + АВ 32А, если бюджет позволяет то АВДТ 32А.

anton-stefan написал: Простите, я неудачно пошутил

Всё в порядке!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

08.11.2021 в 06:27:53

MaSeVi, спасибо!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

08.11.2021 в 20:18:50

anton-stefan, линии уже проложены?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.