kind.v777
kind.v777
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 15:27:50

Подскажите, кто знает. Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена (под водопровод в квартире), если проход в конечном итоге на гибкой подводке к потребителям и на эксцентриках все равно узкий?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

10.11.2021 в 17:51:35

kind.v777, если это линия на одного потребителя - пожалуйста, заужайте. Если на этой линии несколько потребителей, то максимальный расход по этой линии будет определяться именно этим заужением.

Ну и с гидродинамикой тоже не все так просто. Одно заужение и два таких же одинаковых заужения в разных местах не дадут одинаковый поток.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

10.11.2021 в 17:57:38

kind.v777 написал: Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена

есть одаренные, которые запаивают в ноль, или почти в ноль. И если в это почти прилетит мусор и прикипит там - будет очень не просто его оттуда достать.

0
kind.v777
kind.v777
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 18:23:08

Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

0
kind.v777
kind.v777
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 18:24:30

BV, стоят фильтры от всяческой грязи.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

10.11.2021 в 18:30:08

kind.v777 написал: Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

kind.v777, можно - не доверять работу рукожопам. На все потребители кроме душа/ванны, бойлера или другого водогрея, достаточно 20мм

0
kind.v777
kind.v777
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 19:59:43

BV, тоесть до бойлера и душа пустить 3/4 и плюс на смеситель душа, а к остальным потребителям 1/2 через тройники 25х20х25 вы это имеете ввиду?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

10.11.2021 в 23:51:55

kind.v777 написал: Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

kind.v777, можно паять хорошо. Это не сложно. Если по началу ставить на трубе контрольную метку, то ориентируясь по ней заужение никогда не сделаете. Набив руку на десятке соединений почувствуете материал и инструмент, заужений не будет.

Если руки альтернативно растут, 3/4 не помогут.

0
kind.v777
kind.v777
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

11.11.2021 в 15:33:36

Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

11.11.2021 в 16:36:33

kind.v777 написал: Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.

kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).

0
Программист
Программист
Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

11.11.2021 в 22:49:09

Мишутк написал: kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).

Ещё от материала сильно зависит. Тот же "просто белый из сетевого магазина" при малейшем перегреве превращается в дикий пластилин. А вот тот же Экопластик серый, например, надо реально уйти чайник чая выпить чтобы непотребство получить при стыковке.

0