Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 15:27:50

Подскажите, кто знает. Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена (под водопровод в квартире), если проход в конечном итоге на гибкой подводке к потребителям и на эксцентриках все равно узкий?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

10.11.2021 в 17:51:35

kind.v777, если это линия на одного потребителя - пожалуйста, заужайте. Если на этой линии несколько потребителей, то максимальный расход по этой линии будет определяться именно этим заужением.

Ну и с гидродинамикой тоже не все так просто. Одно заужение и два таких же одинаковых заужения в разных местах не дадут одинаковый поток.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

10.11.2021 в 17:57:38

kind.v777 написал: Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена

есть одаренные, которые запаивают в ноль, или почти в ноль. И если в это почти прилетит мусор и прикипит там - будет очень не просто его оттуда достать.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 18:23:08

Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 18:24:30

BV, стоят фильтры от всяческой грязи.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

10.11.2021 в 18:30:08

kind.v777 написал: Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

kind.v777, можно - не доверять работу рукожопам. На все потребители кроме душа/ванны, бойлера или другого водогрея, достаточно 20мм

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

10.11.2021 в 19:59:43

BV, тоесть до бойлера и душа пустить 3/4 и плюс на смеситель душа, а к остальным потребителям 1/2 через тройники 25х20х25 вы это имеете ввиду?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

10.11.2021 в 23:51:55

kind.v777 написал: Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.

kind.v777, можно паять хорошо. Это не сложно. Если по началу ставить на трубе контрольную метку, то ориентируясь по ней заужение никогда не сделаете. Набив руку на десятке соединений почувствуете материал и инструмент, заужений не будет.

Если руки альтернативно растут, 3/4 не помогут.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

11.11.2021 в 15:33:36

Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

11.11.2021 в 16:36:33

kind.v777 написал: Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.

kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

11.11.2021 в 22:49:09

Мишутк написал: kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).

Ещё от материала сильно зависит. Тот же "просто белый из сетевого магазина" при малейшем перегреве превращается в дикий пластилин. А вот тот же Экопластик серый, например, надо реально уйти чайник чая выпить чтобы непотребство получить при стыковке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу