Аватар пользователя
kostman

Местный

Регистрация: 05.12.2009

Москва

Сообщений: 26

11.11.2021 в 16:10:50

Приветствую!

Подскажите пожалуйста, что лучше для ввода в квартиру, отсекать только 3ф или 3ф+н? Хотелось бы услышать аргументы.

Поиск по форуму не дал толкового объяснения, везде только вскользь.

И если отключать лучше 3ф+н, имеет ли значение какой автомат взять 3ф+н или 4ф?

Условия стандартные, на этаже автомат и УЗО на 3ф, в квартире тоже всё под УЗО (что-то под общим, что-то под отдельным).

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.11.2021 в 16:42:22

kostman написал: Хотелось бы услышать аргументы.

Существенный аргумент против: любая точка коммутации нуля в трёхфазной сети создаёт дополнительный шанс неконтакта с перекосом напряжений.

kostman написал: на этаже автомат и УЗО на 3ф

Следовательно, Вы уже можете при желании отключить ноль с помощью этого УЗО. Второе место отключения не нужно. Реле напряжения после деления на однофазные группы в щите есть? Неконтакт нуля в этом УЗО вполне возможен.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.11.2021 в 17:55:10

kostman написал: Подскажите пожалуйста, что лучше для ввода в квартиру, отсекать только 3ф или 3ф+н?

Да что Вам будет любо-дорого. Но если хотите отключать и нуль, то можно поставить автомат с задержкой отключения и приоритетным включением нуля... Но дороХо)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

11.11.2021 в 18:00:06

kostman написал: И если отключать лучше 3ф+н, имеет ли значение какой автомат взять 3ф+н или 4ф?

Коротко - 3Ф 3полюса.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.11.2021 в 18:27:38

BV написал: Коротко - 3Ф 3полюса.

4ф — 4полюса :yu:

0
Аватар пользователя
kostman

Местный

Регистрация: 05.12.2009

Москва

Сообщений: 26

11.11.2021 в 19:38:29

UPD: реле напряжения есть, но стоит после вводного автомата.

слышал высказывание, что фазы 3, а ноль один, поэтому нагрузка на его контакт выше. Выглядит (для профана) убедительно. Но на шине тоже контакт. Были у кого в жизни случаи, когда отключение ноля имело значение? Например, из-за ошибки где-то в доме на ноль попала фаза и пр.

0
Аватар пользователя
kostman

Местный

Регистрация: 05.12.2009

Москва

Сообщений: 26

11.11.2021 в 19:44:32

MaSeVi,

Да что Вам будет любо-дорого. Но если хотите отключать и нуль, то можно поставить автомат с задержкой отключения и приоритетным включением нуля... Но дороХо)))

а обычный 4ф автомат плохо? Просто в продаже нужного номинала и производителя могу найти только его.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

11.11.2021 в 20:03:15

kostman, N как проводник, и как элемент в узле- один из самых важных частей электроустановки важнее только PE (если оно есть). Поэтому kostman,контакты на N, это очень важно. Но, по N не потекут токи, большие, чем по большей фазе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

11.11.2021 в 20:18:36

kostman написал: а обычный 4ф автомат плохо? Просто в продаже нужного номинала и производителя могу найти только его.

странно, обычно 3Ф 3П АВ везде как грязи.

kostman написал: реле напряжения есть, но стоит после вводного автомата.

если РН будут стоять после вводного 4П автомата - норм, то есть если нарушится контакт в механизме или зажимах - реле отработают

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.11.2021 в 21:12:07

Radio написал: 4ф — 4полюса

Да ничем, если честно. Сколько не ставил - никогда пресловутых проблем не было, больше надумано. Например, сейчас, с коллегами ставим в 3-х фазных щитах только 4Р АВ и всё в порядке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.11.2021 в 21:50:55

MaSeVi написал: ставим в 3-х фазных щитах только 4Р АВ и всё в порядке...

В них смысл когда несколько трехфазных нагрузок после одного УЗО, и то необязательно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.11.2021 в 22:11:06

MaSeVi написал: никогда пресловутых проблем не было, больше надумано

Не просто надумано, а таки сочинено. У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.11.2021 в 23:24:57

dokar написал: В них смысл когда несколько трехфазных нагрузок после одного УЗО, и то необязательно.

В том числе.

Radio написал: У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

В том числе. Как будто те же Hager, ABB etc совсем идиоты, чтобы предлагать спокойно и массово АВ 4Р, не имея на то веских оснований)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2021 в 23:28:50

а я бы не стал лишний раз рвать то, что рвать не обязательно

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

12.11.2021 в 18:43:09

Radio написал: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

Ах, какой слог! Но, если не ошибаюсь, Электрошаман был только ЗА 4р аппараты. P.S. "воинствующие дилетанты"- откудова выраженице взято?)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу