Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

11.11.2021 в 22:11:06

MaSeVi написал: никогда пресловутых проблем не было, больше надумано

Не просто надумано, а таки сочинено. У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

11.11.2021 в 23:24:57

dokar написал: В них смысл когда несколько трехфазных нагрузок после одного УЗО, и то необязательно.

В том числе.

Radio написал: У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

В том числе. Как будто те же Hager, ABB etc совсем идиоты, чтобы предлагать спокойно и массово АВ 4Р, не имея на то веских оснований)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.11.2021 в 23:28:50

а я бы не стал лишний раз рвать то, что рвать не обязательно

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

12.11.2021 в 18:43:09

Radio написал: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.

Ах, какой слог! Но, если не ошибаюсь, Электрошаман был только ЗА 4р аппараты. P.S. "воинствующие дилетанты"- откудова выраженице взято?)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

12.11.2021 в 19:29:32

MaSeVi написал: чтобы предлагать спокойно и массово АВ 4Р, не имея на то веских оснований)))

  1. питание по ВЛ.
  2. в сетях с большим количеством третьей гармоники

А Про кучу 3ф+N потребителей под одним УЗО - было выше.

А еще дополните список обоснований, по которым НЕОБХОДИМЫ 4П ?

PS А так то вероятность выхода из строя полюса мала, но не нулевая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу