11.11.2021 в 16:10:50
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, что лучше для ввода в квартиру, отсекать только 3ф или 3ф+н? Хотелось бы услышать аргументы.
Поиск по форуму не дал толкового объяснения, везде только вскользь.
И если отключать лучше 3ф+н, имеет ли значение какой автомат взять 3ф+н или 4ф?
Условия стандартные, на этаже автомат и УЗО на 3ф, в квартире тоже всё под УЗО (что-то под общим, что-то под отдельным).
11.11.2021 в 16:42:22
kostman написал: Хотелось бы услышать аргументы.
Существенный аргумент против: любая точка коммутации нуля в трёхфазной сети создаёт дополнительный шанс неконтакта с перекосом напряжений.
kostman написал: на этаже автомат и УЗО на 3ф
Следовательно, Вы уже можете при желании отключить ноль с помощью этого УЗО. Второе место отключения не нужно. Реле напряжения после деления на однофазные группы в щите есть? Неконтакт нуля в этом УЗО вполне возможен.
11.11.2021 в 17:55:10
kostman написал: Подскажите пожалуйста, что лучше для ввода в квартиру, отсекать только 3ф или 3ф+н?
Да что Вам будет любо-дорого. Но если хотите отключать и нуль, то можно поставить автомат с задержкой отключения и приоритетным включением нуля... Но дороХо)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.11.2021 в 18:00:06
kostman написал: И если отключать лучше 3ф+н, имеет ли значение какой автомат взять 3ф+н или 4ф?
Коротко - 3Ф 3полюса.
11.11.2021 в 19:38:29
UPD: реле напряжения есть, но стоит после вводного автомата.
слышал высказывание, что фазы 3, а ноль один, поэтому нагрузка на его контакт выше. Выглядит (для профана) убедительно. Но на шине тоже контакт. Были у кого в жизни случаи, когда отключение ноля имело значение? Например, из-за ошибки где-то в доме на ноль попала фаза и пр.
11.11.2021 в 19:44:32
MaSeVi,
Да что Вам будет любо-дорого. Но если хотите отключать и нуль, то можно поставить автомат с задержкой отключения и приоритетным включением нуля... Но дороХо)))
а обычный 4ф автомат плохо? Просто в продаже нужного номинала и производителя могу найти только его.
11.11.2021 в 20:03:15
kostman, N как проводник, и как элемент в узле- один из самых важных частей электроустановки важнее только PE (если оно есть). Поэтому kostman,контакты на N, это очень важно. Но, по N не потекут токи, большие, чем по большей фазе.
11.11.2021 в 20:18:36
kostman написал: а обычный 4ф автомат плохо? Просто в продаже нужного номинала и производителя могу найти только его.
странно, обычно 3Ф 3П АВ везде как грязи.
kostman написал: реле напряжения есть, но стоит после вводного автомата.
если РН будут стоять после вводного 4П автомата - норм, то есть если нарушится контакт в механизме или зажимах - реле отработают
11.11.2021 в 21:12:07
Radio написал: 4ф — 4полюса
Да ничем, если честно. Сколько не ставил - никогда пресловутых проблем не было, больше надумано. Например, сейчас, с коллегами ставим в 3-х фазных щитах только 4Р АВ и всё в порядке...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.11.2021 в 21:50:55
MaSeVi написал: ставим в 3-х фазных щитах только 4Р АВ и всё в порядке...
В них смысл когда несколько трехфазных нагрузок после одного УЗО, и то необязательно.
11.11.2021 в 22:11:06
MaSeVi написал: никогда пресловутых проблем не было, больше надумано
Не просто надумано, а таки сочинено. У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.
11.11.2021 в 23:24:57
dokar написал: В них смысл когда несколько трехфазных нагрузок после одного УЗО, и то необязательно.
В том числе.
Radio написал: У этой ереси ноги растут известно откуда: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.
В том числе. Как будто те же Hager, ABB etc совсем идиоты, чтобы предлагать спокойно и массово АВ 4Р, не имея на то веских оснований)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.11.2021 в 23:28:50
а я бы не стал лишний раз рвать то, что рвать не обязательно
12.11.2021 в 18:43:09
Radio написал: из кис-кисова гнездовья воинствующих дилетантов.
Ах, какой слог! Но, если не ошибаюсь, Электрошаман был только ЗА 4р аппараты. P.S. "воинствующие дилетанты"- откудова выраженице взято?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу