21.11.2021 в 16:46:00
Здравствуйте. Делаю капитальный ремонт в квартире (кирпичная сталинка в Москве, 1958 г) , дошла очередь до радиаторов. В некоторых местах радиаторы подключаются последовательно от одного стояка, так было всегда еще до ремонта. Подключение боковое, Строители подключили гибкой трубой Рехау с уводом соединений под стяжку, проблема в том, что дальний радиатор Заметно хуже прогревается, иллюстрацию отразил на фото. Причем в первом случае (фото1 - в рамках одной комнаты) дальний радиатор просто хуже прогревается, во втором случае (фото2 - дальний радиатор расположен в другой комнате) дальний радиатор почти холодный.
До ремонта радиаторы подключены были по такой же схеме. за исключением: были соединены ровными горизонтальными металлическими трубами, падение температуры на дальних радиаторах субъективно почти не ощущалось, только если пирометром мерить (в пределах 2-3 градусов), было достаточно для прогрева
Система отопления однотрубная, вроде верхняя подача. Как наиболее правильно в данном случае соединить, чтобы все хорошо прогревалось?
21.11.2021 в 17:54:33
TylerDurden написал: Как наиболее правильно в данном случае соединить, чтобы все хорошо прогревалось?
Сделать действительно последовательное соединение. То, что Вы описываете - это отопительные приборы "на сцепке".
21.11.2021 в 18:33:32
Торанага написал:
TylerDurden написал: Как наиболее правильно в данном случае соединить, чтобы все хорошо прогревалось?
Сделать действительно последовательное соединение. То, что Вы описываете - это отопительные приборы "на сцепке".
Торанага, как выглядит действительно последовательное соединение?
21.11.2021 в 18:46:11
TylerDurden, у вас были чугунные радиаторы, а сейчас конвекторы. Трубы нужно в любом случае металлические вгп. Если оставлять конвекторы, даже старая схема металлом работать не будет, нужна диагональ. Или нижнее.
21.11.2021 в 19:19:00
master.msk написал: TylerDurden, у вас были чугунные радиаторы, а сейчас конвекторы. Трубы нужно в любом случае металлические вгп. Если оставлять конвекторы, даже старая схема металлом работать не будет, нужна диагональ. Или нижнее.
master.msk, Когда-то давно были чугунные скорее всего в этой квартире. Но до ремонта уже стояли биметаллические и сейчас такие же
Но за схему спасибо.
Еще вопрос, если делать подключение по схеме как у вас, имеет ли значение каким образом сделаны перемычки, соединяющие радиаторы? имею ввиду, ровные прямые (как было ранее у меня и как у вас на фото) или изогнутные, убранные под стяжку (как у меня сделали сейчас)?
21.11.2021 в 19:26:52
TylerDurden, конечно имеет, ровные прямые ду 20 трубы надо между радиаторами, как минимум Что там в стенах со стоякми можно только догадываться. Надо отверстия либо штробы там, где розетка. Хороший пример тупого исполнения рабочими с заказчиком в качестве прораба. Вроде бы все что то делают, но картины полностью нет ни у кого в голове
21.11.2021 в 19:28:50
TylerDurden, даже если бы эти радиаторы прогревались нормально, разьве можно такую порнуху оставлять!? Так радиаторы не подключаются, имею ввиду напрямую трубой
21.11.2021 в 19:33:39
dmitrovski, а что там не так напрямую трубой? Какую трубу имеете ввиду?
21.11.2021 в 19:36:34
Достаточно красноречиво ) Всем спасибо, понял
21.11.2021 в 19:41:54
master.msk написал: dmitrovski, а что там не так напрямую трубой? Какую трубу имеете ввиду?
master.msk, колхозникам пойдет, но не топику
22.11.2021 в 01:33:27
TylerDurden, Есть такие неизменные вещи на нашей планете, как гравитация и разные массы холодной и тёплой воды. Смонтированная без их учёта связка ожидаемо не работает. Что делать - master.msk исчерпывающе написал.