serj12 написал:
НО - как только включаю все 4 в коридоре - ба-бах , отключается автомат :eek: :cool: таки пришлось ставить 10А ;) а всё почему megrad? Правильно - драйвер редкой красоты
А если включить весь свет, выключить вводной, а потом включить - то с такими красивыми драйверами может и 10А опуститься.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:BV, Тип D, но малого номинала (3-6) в данной ситуации может помочь ? Что он запрещен в жилье мне известно.
dokar, все уже придумано до нас...
NTC термисторы (на которых сэкономили китайцы) добавить последовательно, да хоть в выключатель, если люстру лень снимать.
Или хотя бы просто низкоомные резисторы.