Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.12.2021 в 16:43:51

dokar, """ Иркут, Вы еще сумейте нагрузить на это время свой вводной, он и не чихнет . И даже если получится, то УЗО пофиг и 64 А в течении часа, а вот это, будет отрублено вводным АВ за пару минут , условно говоря. Лень уточнять."""

Спасибо, вот такой конкретный ответ, мне и нужен был, по моему вопросу. Теперь я понимаю, что два Узо 40А на квартирный щит, вполне рабочее решение.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.12.2021 в 16:48:36

Radio, """ Конечно можно. Полгода в электрике — это ни о чем. Потом можно будет обнулять этот срок сколько угодно."""

Спасибо, значит так и сделаю, в качестве временного решения, применю диф. Изи9 на 25А для линии холодильника, как появится возможность, сразу поменяю его на диф. 16А

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.12.2021 в 16:55:23

Ещё по линиям освещения, осталось недопонимание, у меня 2комнатная кв. всё освещение квартиры, разделенно на четыре отдельные линии, в щите будет четыре автомата. Автоматы поставить: 1) на 10А ? 2) на 6А? 3) Нет разницы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

22.12.2021 в 16:58:37

Иркут написал: в щите будет четыре автомата.

жаль не сделали еще 4 линии - тогда бы весь щит упихали автоматами освещения :)

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.12.2021 в 17:22:14

BV, """ я бы сказал иначе - что вряд-ли его будут перетягивать по старым каналам "внутри квартир". По крайней мере везде, где я это встречал по капремонтам - делают просто - стальная труба на лестничных площадках."""

Вы правы, его и не перетянешь внутри квартиры, у меня 1 этаж и стояк идёт под моим полом, в стальной трубе. Мне говорили, что в таких домах, по кап. ремонту, протягивают в подъезде, в канале в котором сейчас слаботочка проходит.

Вот вам фото для понимания, может пригодится когда-нибудь) Стальная труба на фото, это как раз и есть общедомовой стояк, над ним сейчас новый пол.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

22.12.2021 в 17:22:30

BV, Да ну вас , опппередили . ))

Иркут написал: 10А

С вас сэкономленное - пиво. :)

0

Да, ни фига.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.12.2021 в 17:33:18

Radio написал:

serj12 написал: я бы за это время уже съездил в омск , прибрал бы там и отдыхал :o

А кто же не дает? Договоритесь с Иркутом, чтобы к нему в Омск... Пусть бюджет выделит. :yu:

Radio, я с Иркутска, в профиле неверная информация :confused:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.12.2021 в 17:49:22

Иркут написал: Автоматы поставить: 1) на 10А ? 2) на 6А?

А посчитать мощность освещения не судьба?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

22.12.2021 в 17:53:02

Иркут написал: я с Иркутска, в профиле неверная информация

всё равно не поеду :sorry: :p

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.12.2021 в 17:56:48

serj12 написал: всё равно не поеду

Страшно в российский бермудский треугольник ссылка ехать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

22.12.2021 в 17:58:48

megrad написал: А посчитать мощность освещения не судьба?

очень интересная тема :) поставил заказчику четыре светодиодных плафона по 12 Вт в коридор , ну и по светильнику на кухню , ванную и туалет , ВА С6А , включаю два в коридоре - норм , два других - отлично , в остальных - прекрасно , НО - как только включаю все 4 в коридоре - ба-бах , отключается автомат :eek: :cool: таки пришлось ставить 10А ;) а всё почему megrad? Правильно - драйвер редкой красоты :a

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.