25.04.2022 в 00:13:06
#7087750
serj12 написал: Раньше только его и ставили , а потом - хоп - и нет ... Так почему ? :confused:
Cancel culture же. По-русски это называется остракизм.
25.04.2022 в 09:16:02
#7087787
serj12 написал: Вводной С63А в щите учёта , буду менять на С80А - выгорают 63-ие
Да ставьте уж сразу С125, чё мелочиться-то? ;)
25.04.2022 в 13:08:16
#7087843
СтранникXXI написал: Да ставьте уж сразу С125, чё мелочиться-то?
на ТП стоит 100 А , 25 кА , СИП 4х25 , 600 м , зачем мне 125 ? 80 А то перебор ( хотя в щите учёта ПВ3 16 мм2 ) . Ограничений со стороны сетей нет .
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 13:09:41
#7087845
Radio написал: Cancel culture же. По-русски это называется остракизм.
Вот опять вы за своё :( что это за умные слова , мы институтов не кончали , нам надо по простому . а не про черепки :yu:
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 13:15:33
#7087846
СтранникXXI написал: ставьте уж сразу С125,
Там проблема в том , что заказчик ни как не определится - то ли общий транс , то ли свой . Так то с дуру ума можно С125А и поставить , толку то ? СИП он менять не хочет . ( Пока серьёзных аварий не было , защита срабатывала адекватно , мне не нравится состояние сети и очень маленький ожидаемый ток к.з. , но , увы , изменить некоторые вещи я не в силах ) ( Заземление очень хорошее - 0,56 Ом )
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 13:52:21
#7087853
serj12, СИП 4х25 , 600 м И С80 Ню, ню. Ведь чисто рубильник получается .
25.04.2022 в 14:28:48
#7087866
serj12 написал: на ТП стоит 100 А , 25 кА , СИП 4х25 , 600 м ,
мне не нравится состояние сети и очень маленький ожидаемый ток к.з. ,
И тем не менее, собираетесь воткнуть в ЩУ С80. Как пиикажете Вас понимать?
serj12 написал: Заземление очень хорошее - 0,56 Ом
Где?
25.04.2022 в 14:42:02
#7087868
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 15:20:11
#7087878
Иркут написал: насколько давно устанавливаете РКН от Меандра, что можете сказать про их надёжность? Поделитесь пожалуйста мнением, о данных ркн, нормальные ли они, по качеству? Почему возникает этот вопрос, вот нашёл на форуме список достойных по качеству РКН - Новатек, РБУЗ, ДомаЛоджика, Дигитоп, Шнейдер.
Лет 12-13 назад поставил первое УЗМ, тогда оно было трехмодульное, звалось УЗМ-40, сдохло через пару лет, несколько лет валялось без дела, починил, и работает по сей день. УЗМ-51 начал ставить лет 10 назад, по началу были проблемы и с ними, штуки 3 поменял, потом переработали схему, и проблемы исчезли, бо пока никто не жаловался. Рбуз и Новатек пока у меня не ломались. Диджитоп дрянь, не рекомендую.
Грубый, но справедливый
25.04.2022 в 15:42:11
#7087885
serj12 написал: С заменой вводного СИП-а
Во-первых, зачем? Во-вторых, магистраль тоже замените?
serj12 написал: везде , там 4 контура
"Там везде" - это где именно?
25.04.2022 в 20:36:57
#7087948
serj12 написал: в усадьбе
0.56 Ом? Ну-ну...
25.04.2022 в 21:52:18
#7087963
СтранникXXI написал: Сопротивление ЗУ ИЖД 0.56 Ом?
я сам оху...но увы , прибор так показал
СтранникXXI написал: Это уровень сопротивления петли фаза-ноль.
там он немного больше :sorry: СтранникXXI,я не специально , по заветам учителей , я учился и спрашивал , :o
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 21:53:40
#7087964
25.04.2022 в 21:54:22
#7087965
СтранникXXI написал: 0.56 Ом? Ну-ну...
Я попросил заказчика пригласить электролабораторию , проверяли , семь лет прошло с момента монтажа , были сомнения
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 23:42:59
#7087983
СтранникXXI, линейка , три - четыре из старого советского уголка на 3-4 м , полоса новая покупная , одна у щита учёта на улице , одна где-то под баней ( не моё ) , одна у дома , одна у гаражно-складского комплекса
вон на заднем плане торчит до сих пор , там никто не ходит , ну и торчит
И это пройдёт ...
25.04.2022 в 23:44:05
#7087984
СтранникXXI написал: Сопротивление ЗУ ИЖД 0.56 Ом? Это уровень сопротивления петли фаза-ноль
а так нельзя делать ? :sorry:
И это пройдёт ...
26.04.2022 в 09:53:43
#7088028
26.04.2022 в 11:34:45
#7088053
serj12 написал: В двух местах мерял он
Вы сами процесс измерения видели? Мерильщик заземляющие проводники хотя бы отцеплял? Электроды на каком расстоянии вбивал?
26.04.2022 в 12:33:47
#7088072
СтранникXXI, Уголок был медный , забитый в жидкий солончак)))
27.04.2022 в 00:15:21
#7088201
СтранникXXI написал: Вы сами процесс измерения видели?
нет
СтранникXXI написал: Мерильщик заземляющие проводники хотя бы отцеплял?
не ведаю
СтранникXXI написал: Электроды на каком расстоянии вбивал?
не могу соврать мне было озвучено 0,6 Ом , а точнее 0,565 СтранникXXI,я больше не буду так делать , обещаю . :sorry:
И это пройдёт ...
27.04.2022 в 12:31:35
#7088274
serj12, ### Меандра нет в этом списке
А почему его там нет ? Раньше только его и ставили , а потом - хоп - и нет ... Так почему ?###
Потому-что какой-то период времени, у Меандра много брака было. Вот видимо поэтому, его нет в этом списке.
Вы чуть выше констатируете, что Меандра нет в списке, по объективным причинам. И тут же пишите, что эти ркн нормально работают, долгое время "а что ему будет"). Как я вас понял, раньше у них качество было норм, потом какой то период времени, попадался брак. Но в последнее время, опять нет проблем с качеством.
27.04.2022 в 12:34:04
#7088275
megrad, спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий