Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

03.05.2022 в 11:18:07

MaSeVi написал:

Иркут написал: У вас возникали проблемы с экземплярами, выпущенными после первой половины 2019 года?

Через один, увы... Как говорится "То потухнет, то погаснет"..

MaSeVi, Понял, спасибо. Буду иметь ввиду, что от данного ркн можно ожидать подвох. Хотел однополюсные АВ отдать, теперь понимаю, что нужно их оставить на всякий случай, если ркн сломается, чтобы можно было что-то, на его место временно поставить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

03.05.2022 в 11:19:30

Иркут написал: Хотел однополюсные АВ отдать, теперь понимаю, что нужно их оставить на всякий случай

Приезжайте в Краснодар, я вам двухполюсник подарю. Настоящий! :yu:

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

03.05.2022 в 11:41:49

Radio написал:

Иркут написал: Хотел однополюсные АВ отдать, теперь понимаю, что нужно их оставить на всякий случай

Приезжайте в Краснодар, я вам двухполюсник подарю. Настоящий! :yu:

Radio, к вам на отдых хорошо ездить) Да и на ПМЖ,люди переезжают с наших краёв, в ваши края)

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

05.05.2022 в 04:13:07

Из старого силового щита, сделал слаботочный щит и установил его вплотную, к электрическому щиту

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

06.05.2022 в 18:34:57

Здравствуйте, для опрессовки соединений в распред. коробках, буду использовать вот эту формулу, при заполнении гильз: 3х1,5 — гмл4, 4х1,5 — гмлп6, 3х2,5 — гмл6, 4х2,5 — гмлп10. Ведь эта формула актуальна, на данный момент?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

06.05.2022 в 18:37:10

3х1,5 — гмл4, для провода пвс тоже подойдёт или другой размер гильзы, нужно использовать?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

06.05.2022 в 19:02:11

Здравствуйте, для розеточных линий, буду использовать гмл-п-10 от кВт (эти гильзы уже закуплены). Для линии освещения гмл-4. Инструмент пк-16у от кВт. Кабель проложен весь по госту, но разных производителей. Кабель хоть и по ГОСТу, но понятно что толщина жил может слегка отличаться, в зависимости от производителя. Читал что клиновидный обжим, прощает определённые огрехи, связанные с заполнением гильзы. В данном случае, велик ли риск получения, не качественно обжатых соединений (материалы которые буду использовать, описал выше, клещи буду смыкать до конца) или такой риск минимальный? И нужен ли контроль качества обжатых гильз, например распилить одну гильзу, посмотреть качество обжатия?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

06.05.2022 в 21:51:41

Иркут, За---ли, вы работу будете наконец делать, или нет ? :mad: Переспрошено , перечитано , все уже подобрано, вам отвечено . Терзают дикие сомнения что вы простой юрист,скорее - азовец в женском платье .)))

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

06.05.2022 в 22:36:43

dokar, юрист-азовец в женском платье — это новый мем что ли? :a

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

07.05.2022 в 00:37:44

Radio написал: dokar, юрист-азовец в женском платье — это новый мем что ли? :a

Radio, Всё резвитесь?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

07.05.2022 в 08:29:31

dokar написал: Иркут, За---ли, вы работу будете наконец делать, или нет ? :mad: Переспрошено , перечитано , все уже подобрано, вам отвечено . Терзают дикие сомнения что вы простой юрист,скорее - азовец в женском платье .)))

dokar, да вы не нервничайте, что-то у вас пу,,кан рвёт знатно. Думаю вам нужно, глубоко подышать и всё будет хорошо. Ну и прекращайте вы незнакомым мужчинам, свои слабости приписывать, если нравится вам платья носить, ну и на здоровье.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу