Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2022 в 21:24:53

#7092045

Иркут написал: есть инфа, что это качественная изолента.

Вполне.

Иркут написал: в планах использовать клеевую термоусадку.

Лишний геморой.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.05.2022 в 21:35:03

#7092052

Иркут написал: в планах использовать клеевую термоусадку

тогда уж и перчатки не забудьте)

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

15.05.2022 в 21:53:53

#7092060

Иркут написал: это болтающиеся в гильзе проводники и при всём этом, мы получаем плотный контакт.

По хорошему ничего болтающегося там быть не должно. Плотный контакт= надежный контакт.

Vadim 161 написал: Лишний геморой.

Странно не заметил...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2022 в 21:55:39

#7092062

Andrey80 написал: Странно не заметил...

Ну так то да, с удлинителем и феном бегать офигенно удобно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

15.05.2022 в 23:16:13

#7092077

Иркут написал: Или вы не согласны со мной?

Видите ли - и да, и нет. По одному образованию я - механик, там всё "болтающееся" есть нехорошо))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.05.2022 в 09:14:41

#7092110

Vadim 161 написал:

Andrey80 написал: Странно не заметил...

Ну так то да, с удлинителем и феном бегать офигенно удобно.

Любители сварки еще и со сварочником бегают, и ничего.

П. С. Если уж совсем невмоготу, есть аккумуляторные фены.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2022 в 10:09:58

#7092127

СтранникXXI написал: Если уж совсем невмоготу, есть аккумуляторные фены.

Ради чего ? У меня есть аккумуляторные шуруповерты, перфораторы, УШМ и гайковерт - они все себя уже давно и быстро окупили, а эта шляпа не окупится никогда, пока существует качественная изолента. А хорошей изоленты у меня еще очень много, даже сейчас под рукою насчитал 7 рулонов.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.05.2022 в 11:06:35

#7092142

Vadim 161, Изолента не технолонична . Елки моталки . Вместо фена минигорелка, пассатижи и умелые руки .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2022 в 11:40:20

#7092148

dokar написал: Изолента не технолонична

Чего это вдруг ?

dokar написал: Вместо фена минигорелка, пассатижи и умелые руки .

И зачем, если изолентой гораздо быстрей ? Никаких достоинств у термоусадки перед изолентой НЕТ. Да еще и эта горелка которую надо заправлять.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

16.05.2022 в 11:54:28

#7092151

Vadim 161 написал: И зачем, если изолентой гораздо быстрей ?

Одно другому не мешает. Изолента изолирует, термоусадка страхует от размотки-сползания.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.05.2022 в 13:20:07

#7092167

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: Если уж совсем невмоготу, есть аккумуляторные фены.

Ради чего ? У меня есть аккумуляторные шуруповерты, перфораторы, УШМ и гайковерт - они все себя уже давно и быстро окупили, а эта шляпа не окупится никогда, пока существует качественная изолента. А хорошей изоленты у меня еще очень много, даже сейчас под рукою насчитал 7 рулонов.

Vadim 161, Ваши предпочтения и Ваш запас материалов - это ведь не абсолютная истина, верно? Почему же Вы тогда столь категоричны?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.05.2022 в 14:30:36

#7092179

СтранникXXI написал: Vadim 161, Ваши предпочтения и Ваш запас материалов - это ведь не абсолютная истина, верно?

Ну почему сразу неабсолютная. Мне нра.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2022 в 14:51:31

#7092184

СтранникXXI написал: Почему же Вы тогда столь категоричны?

По тому что все, кто топит за термоусадку, скорее всего никогда не сталкивались с большими объемами работы, когда у тебя не 20-30 коробочек как в квартире, а несколько сотен, и высота потолка за 4 метра.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.05.2022 в 15:25:14

#7092194

Vadim 161 написал: а несколько сотен, и высота потолка за 4 метра

Подсумок нарезанной термоусадки и акумаляторный фен в кобуре. Еще горелка газовая, спички и сигареты.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.05.2022 в 15:59:48

#7092200

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: Почему же Вы тогда столь категоричны?

По тому что все, кто топит за термоусадку, скорее всего никогда не сталкивались с большими объемами работы, когда у тебя не 20-30 коробочек как в квартире, а несколько сотен, и высота потолка за 4 метра.

Еще раз: это всего лишь Ваше мнение. И не более того.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.05.2022 в 16:01:59

#7092201

Radio написал:

Vadim 161 написал: а несколько сотен, и высота потолка за 4 метра

Подсумок нарезанной термоусадки и акумаляторный фен в кобуре. Еще горелка газовая, спички и сигареты.

Куренье - зло. :nо:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.05.2022 в 16:06:57

#7092202

СтранникXXI написал: Куренье - зло. :nо:

А некуренье — тьма! :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

16.05.2022 в 16:28:13

#7092208

Radio написал: А некуренье — тьма!

Блин, с языка сняли!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.05.2022 в 18:27:00

#7092219

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с двумя вопросами 1) Допускается ли в одной гильзе гмл4 обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)? 2) Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения, естественно с необходимой добивкой? (Так как осталось, какое-то количество гильз гмлп10 от розеточных линий). Т. е. на линиях освещения, мне нужно обжимать от двух, до трёх жил 1,5 кв. мм. остальной объём, я бы добивал.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.05.2022 в 18:39:34

#7092221

Andrey80 написал:

Иркут написал: это болтающиеся в гильзе проводники и при всём этом, мы получаем плотный контакт.

По хорошему ничего болтающегося там быть не должно. Плотный контакт= надежный контакт.

Vadim 161 написал: Лишний геморой.

Странно не заметил...

Andrey80, Как я и писал выше,вы ставите знак равенства, между плотным контактом и плотно набитой гильзой. Если мы ознакомимся с технологией, по заполнению гильз, плотная набивка гильзы, не обязательна. Разместите в гмлп10 несколько жил суммарным сечением 6-7 кв. мм. и вы увидите, что они сидят в гильзе не плотно, но при этом, вы также получите качественное соединение.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2022 в 22:05:49

#7092269

Radio написал: Подсумок нарезанной термоусадки и акумаляторный фен в кобуре. Еще горелка газовая, спички и сигареты.

Я ж и говорю, столько лишней и не нужной фигни.

Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?

Откуда у Вас взялся ПВС ?

Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения, естественно с необходимой добивкой?.

Нет

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

16.05.2022 в 22:46:19

#7092287

Vadim 161 написал: Откуда у Вас взялся ПВС ?

Откуда он вообще у всех берётся?)))

Vadim 161 написал: Я ж и говорю, столько лишней и не нужной фигни.

Отчего же - сигареты вовсе нелишние)))

Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения

Выше ответили - нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.05.2022 в 05:15:42

#7092326

Vadim 161, ## Откуда у Вас взялся ПВС ?## Это долгая история, но если кратко, электрик которого я нанял для замены квартирной проводки, все линии освещения, сделал проводом ПВС, в последующем я поменял весь ПВС на ввг, но кроме одного куска 1,5 метра, идущего от распред. коробки, на вентилятор санузла, его не могу поменять, так как он заходит под керамическую плитку. Есть ещё мысль, отрезать ПВС в месте захода под плитку и соеденить с ввг встык, опрессовав их в гмл1,5. При таком варианте, ПВСа останется всего лишь 30 см. а в распред. коробке, будет соединяться только ввг. Но опять же, такой вариант наверное ничего особо не меняет, что соединю я ПВС в ввг в коробке, что встык вне коробки, всё одно и тоже?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.05.2022 в 05:17:22

#7092327

MaSeVi, ## Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения

Выше ответили - нет.###

Понял, спасибо.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.05.2022 в 05:21:48

#7092330

Vadim 161, MaSeVi, А по поводу этого вопроса может подскажите: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)? Или в данной ситуации, будет более правильно, применить пайку?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.05.2022 в 05:32:36

#7092333

Radio, Вы в другой теме писали, что возможно, мне продали кабель заниженного сечения, это притом что весь кабель я покупал по Госту. Сегодня, ради интереса замерил сечение своего кабеля ввг 2,5 Диаметр жил в основном 1,6 мм. это ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Вот такой он гостовский кабель оказался, притом что покупал несколькими партиями, разного производителя

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.05.2022 в 07:46:37

#7092341

Иркут написал: Вот такой он гостовский кабель оказался

Кошмар да и только :popcorn

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.05.2022 в 09:46:11

#7092363

Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?

Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.05.2022 в 10:27:34

#7092389

ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно .

Radio написал:

Иркут написал: Вот такой он гостовский кабель оказался

Кошмар да и только :popcorn

Radio, На Иркутской улице при 16-ом автомате. )))

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.05.2022 в 11:45:11

#7092404

Vadim 161 написал:

Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?

Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.