04.12.2021 в 12:03:17
Итак, есть дом, купленный ~5-6 лет назад. Веду (для себя) учет расхода газа на отопление.
За отопительный период у меня получается средний расход газа на 100 м2 отапливаемой площади * на 1 градус dT (разница температур внутри дома и снаружи) - 0,02125 м3 газа в час (повторюсь на 100м2 отапливаемой площади умноженной на 1 градус дельта Т).
Т.е., например, если в доме +24 градуса, на улице -10 (10 град мороза), dT = 34 град., соотв. расход составляет 34*0,02125 = 0,7225 м3/час, или 17,34 м3/сутки, или 520,5 м3/мес (если в мес. 30 дней и среднемесячная температура на улице -10, внутри дома +24) на 100м2 отапливаемой площади.
Цифра 0,02125 м3 на 100м2*1dT для дома, фактически, постоянная, месячные отклонения от неё за 5-летний период не превышают +-3,5%.
Вопрос - насколько это хороший показатель? Нужно ли утеплять дополнительно дом?
05.12.2021 в 00:45:03
sa78 написал: Итак, есть дом, купленный ~5-6 лет назад. Веду (для себя) учет расхода газа на отопление.
За отопительный период у меня получается средний расход газа на 100 м2 отапливаемой площади * на 1 градус dT (разница температур внутри дома и снаружи) - 0,02125 м3 газа в час (повторюсь на 100м2 отапливаемой площади умноженной на 1 градус дельта Т).
Т.е., например, если в доме +24 градуса, на улице -10 (10 град мороза), dT = 34 град., соотв. расход составляет 34*0,02125 = 0,7225 м3/час, или 17,34 м3/сутки, или 520,5 м3/мес (если в мес. 30 дней и среднемесячная температура на улице -10, внутри дома +24) на 100м2 отапливаемой площади.
Цифра 0,02125 м3 на 100м2*1dT для дома, фактически, постоянная, месячные отклонения от неё за 5-летний период не превышают +-3,5%.
Вопрос - насколько это хороший показатель? Нужно ли утеплять дополнительно дом?
sa78, Вы расскажите о конструктиве и пироге стен, всё зависит от конструктива
05.12.2021 в 12:51:12
nadegniy, КББ блок, далее ~12см. засыпки керамзитом и далее силикатный кирпич (в полкирпича)
05.12.2021 в 18:10:59
sa78, смарткалк ру
06.12.2021 в 23:50:25
sa78 написал: nadegniy, КББ блок, далее ~12см. засыпки керамзитом и далее силикатный кирпич (в полкирпича)
sa78, Если сильно не беспокоит, то такой конструктив лучше не трогать. Зона конденсации у вас в засыпке, если утеплить недостаточной толщиной, то можно получить накопление влаги и проблемы.
06.12.2021 в 23:50:25
для прикинуть - вполне. Хочется точнее - в ГОСТах все есть для расчетов.
06.12.2021 в 23:51:57
BV написал: для прикинуть - вполне. Хочется точнее - в ГОСТах все есть для расчетов.
BV, Не там ничего