favnv
favnv
Новичок

Регистрация: 09.12.2014

Гатчина

Сообщений: 36

04.12.2021 в 22:56:11

Добрый вечер! Интересует такой вопрос, счётчик показывает реальные значения по напряжению или всё же врёт? вызывал электриков жековских они мерят 226в, на счётчике 231в, и при этом срабатывает узм когда по счётчику поднимается до 241в. Узм стоит на самое маленькое напряжение 240в. И всё это происходит в основном с 1 ночи до 7-8 утра, по счётчику смотрю когда вырубает узм напряжение 248 вольт. Что и где проверить, уже замучился. Ночью вызвать хочу аварийку, но не получается проснуться) Счётчик нева123.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

04.12.2021 в 23:17:09

favnv, что вас так удивляет? Установите на вашем узм нормальные пороги и живите счастливо.

Чтобы вы себе понимали, гост устанавливает, что напряжение в однофазной сети должно быть 230В с допустимыми отклонениями плюс-минус 10%. Т.е. всё, что расположено в интервале 207–253 В, является нормой. Аварийка вполне имеет право нахлобучить вас за ложный вызов, если вы её таки вызовите.

Просто поставьте верх на 260 или 265В и ничего не будет отключаться без причины.

0
favnv
favnv
Новичок

Регистрация: 09.12.2014

Гатчина

Сообщений: 36

05.12.2021 в 00:33:04

Radio написал: favnv, что вас так удивляет? Установите на вашем узм нормальные пороги и живите счастливо.

Чтобы вы себе понимали, гост устанавливает, что напряжение в однофазной сети должно быть 230В с допустимыми отклонениями плюс-минус 10%. Т.е. всё, что расположено в интервале 207–253 В, является нормой. Аварийка вполне имеет право нахлобучить вас за ложный вызов, если вы её таки вызовите.

Просто поставьте верх на 260 или 265В и ничего не будет отключаться без причины.

Radio, у всей техники рабочее напряжение 240в! Какие 260?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

05.12.2021 в 00:37:22

favnv написал: у всей техники рабочее напряжение 240в!

А в сети имеет полное право быть 253. Не выдумывайте себе сложностей, 240 это номинал, там еще есть хороший запас.

Если оставите 240, то скорее угробите технику постоянными вкл-выкл.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.12.2021 в 02:36:25

favnv написал: Узм стоит

выкиньте его и не парьтесь, будет лучше (ну или выставьте 170-265 и заклейте окошко чёрной изолентой, чтобы не нервировало и не следить)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3771

05.12.2021 в 07:14:14

у всей техники рабочее напряжение 240в! Какие 260?

нормальное сетевое напряжение до 253

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

05.12.2021 в 10:21:02

Aтос написал:

у всей техники рабочее напряжение 240в! Какие 260?

нормальное сетевое напряжение до 253

Вот на это значение и надо настраивать реле. Хуже всего от повышенного напряжения старой технике, расчитанной на старые 220. Если импульсным БП и 260 норм, то у всяких нагревателей может стремительно снижаться ресурс (обогреватели, бойлеры и и. п., то что работает ночью).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

05.12.2021 в 10:29:32

Qont, где вы видели старые обогреватели и бойлеры? И кто ими сейчас пользуется?

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12283

05.12.2021 в 10:40:37

favnv написал: срабатывает узм когда по счётчику поднимается до 241в

Номинальное напряжение в России - 230 Вольт. Допустимые отклонения +/- 10 %. Так что ваша установка 241 В - это меньше допустимых отклонений. Хотя бы 255 В выставите.

favnv написал: Ночью вызвать хочу аварийку, но не получается проснуться

Будильник поставьте на нужное время. В сотовых телефонах будильники появились несколько десятилетий назад. А за 241 В вас аварийка погладит. Может по мягкому месту, а может и рублём-штрафом.

0

ИМХО (IMHO)

Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

05.12.2021 в 10:49:08

Radio, на работе юзаю советский масленный обогреватель. Греет не хуже нового. Вышесказанное относится и к новой технике, только в меньшей мере. Номинальная мощь рассчитывается для 230, при 250 она сильно больше, нагреватель перегревается и пошабашит гораздо раньше, чем мог бы. Но конечно не за несколько дней) Разница будет типа 2 vs 10 лет службы, неявная разница.

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12283

05.12.2021 в 10:54:16

Qont написал: Хуже всего от повышенного напряжения старой технике, расчитанной на старые 220 . . . у всяких нагревателей может стремительно снижаться ресурс (обогреватели, бойлеры и и. п., то что работает ночью).

Старая техника, если до сих пор и работает, то всё равно ресурс у неё и так на исходе. И если остаток ресурса ещё больше снизится, то тут уж ничего поделать нельзя. Разве что специально для продления ресурса старой нагревательной техники приобрести дорогущий мощный электронный стабилизатор позволяющий выставить/поддерживать на выходе 240 В. Вот только овчинка выделки не стоит. Лучше менять старые нагревательные приборы, на новые современные, т.е. рассчитанные на напряжение 230 В + 10 %.

0

ИМХО (IMHO)