BV, вопрос - разве амперы УЗО не должны превышать сумму амперов следующих за ним автоматов? Т.е. если под одно УЗО 63А пихать: 32 + 16 + 10 + 6 + 6 = 70А, это норма? И если норма, то до какого предела можно так превышать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

09.12.2021 в 10:04:00

Toficozz написал: это норма?

Да.

Toficozz написал: И если норма, то до какого предела можно так превышать?

До любого желаемого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.12.2021 в 10:05:03

Toficozz написал: И если норма, то до какого предела можно так превышать?

Хоть 1000, хоть 10000 - до бесконечности :) Просто посмотрите на Ваш щит и подумайте - какой максимальный ток может проходить через это УЗО? Ждем ответ...

0
Toficozz
Toficozz
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

09.12.2021 в 10:13:03

BV, я уже допёр - 50А :)