BV, вопрос - разве амперы УЗО не должны превышать сумму амперов следующих за ним автоматов? Т.е. если под одно УЗО 63А пихать: 32 + 16 + 10 + 6 + 6 = 70А, это норма? И если норма, то до какого предела можно так превышать?
09.12.2021 в 09:56:47
BV, вопрос - разве амперы УЗО не должны превышать сумму амперов следующих за ним автоматов? Т.е. если под одно УЗО 63А пихать: 32 + 16 + 10 + 6 + 6 = 70А, это норма? И если норма, то до какого предела можно так превышать?
09.12.2021 в 10:05:03
Toficozz написал: И если норма, то до какого предела можно так превышать?
Хоть 1000, хоть 10000 - до бесконечности :) Просто посмотрите на Ваш щит и подумайте - какой максимальный ток может проходить через это УЗО? Ждем ответ...
09.12.2021 в 10:13:03
BV, я уже допёр - 50А :)