Аватар пользователя
curved90

Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

16.12.2021 в 09:17:29

Radio, да... это был контрольный, в голову...

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

18.12.2021 в 05:30:59

curved90, Открытые жилы(без оболочки) всё-таки лучше защищать от штукатурки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2021 в 09:00:14

maim написал: всё-таки лучше защищать от штукатурки

От штукатуров. От штукатурки-то им ничего не сделается.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

18.12.2021 в 13:02:02

DispeR написал: еще продумывал причом трассу))0 но не учел что крепление будет справа и слева от центра входа провода

очень просто - никогда не попадёшь на кабель

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

18.12.2021 в 14:08:15

Radio написал:

maim написал: всё-таки лучше защищать от штукатурки

От штукатуров. От штукатурки-то им ничего не сделается.

Radio, Ну, да - личный опыт говорит, что АППВ спокойно живёт под советской штукатуркой по 40+ лет. Но мой внутренний перестрахерщик(который любит спокойно спать) настоятельно советует защищать открытые жилы. Вот тут тоже перестрахерщики советуют: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." (пуэ 7 1.37)

http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=7.1.32&k=7.1.45

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.12.2021 в 15:22:09

serj12 написал:

DispeR написал: еще продумывал причом трассу))0 но не учел что крепление будет справа и слева от центра входа провода

очень просто - никогда не попадёшь на кабель

serj12, По горючему потолку в гофре ? И главное чтобы там мыши не заводились .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2021 в 16:28:41

maim написал: допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке

Всё верно. Но это ведь не от штукатурки, а от штукатуров.

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

18.12.2021 в 17:27:13

От штукатуров и оболочка может не помочь. Металгофра, если только. Но и она бессильна против потолочников и плинтусников. Стальные трубы... :scare

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2021 в 17:37:31

maim написал: Стальные трубы... :scare

Не, не выдержат. Это же штукатуры.

0
Аватар пользователя
Leeverpool@mail.ru

Местный

Регистрация: 27.05.2016

Москва

Сообщений: 7

18.12.2021 в 20:33:19

Я в подобных случаях, когда к поврежденным проводам можно получить исключительно минимальный доступ, пользуюсь соединителями, которые объединяют в себе и пайку, и гидроизолирующую термоусадку. из дополнительного инструмента нужен только фен - https://aliexpress.ru/item/1005001667041563.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.39e14aa6rDpd30&_ga=2.59531693.1068495725.1639848514-1537002351.1635697790&_gac=1.13980997.1638092440.Cj0KCQiA7oyNBhDiARIsADtGRZbGiw69iuaahEoY5BBCJZnSWHwwtRxHaB0Z_6nPp1-XJ8b7o1bKiKQaAsFiEALw_wcB

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2021 в 21:21:32

Leeverpool@mail.ru, разумеется, это говно пригодно лишь для пайки тоненьких многопроволочных проводочков для светодиодных ленточек и прочей слаботочки. Не более того. Спамьте свои партнеркоды в другом месте, тут вам не обломится.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.12.2021 в 21:40:07

Leeverpool@mail.ru, фото покажите, как вы сами хоть что-то отремонтировали :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Pastuh

Местный

Регистрация: 08.12.2006

Тула

Сообщений: 73

20.12.2021 в 18:29:21

Прошу прощения, а так:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.12.2021 в 18:54:12

Pastuh написал: так:

Так и оставить не замуровывая.

0
Аватар пользователя
Leeverpool@mail.ru

Местный

Регистрация: 27.05.2016

Москва

Сообщений: 7

21.12.2021 в 14:10:16

Radio написал: Leeverpool@mail.ru, разумеется, это говно пригодно лишь для пайки тоненьких многопроволочных проводочков для светодиодных ленточек и прочей слаботочки. Не более того. Спамьте свои партнеркоды в другом месте, тут вам не обломится.

Radio, причем тут партнер коды??? я использую подобную пайку даже в очень ответственных местах.и Спокойно соединял провода, правда на времянках, 2,5 квадрата. Проблем не было. В цепи 28 вольт (провод сечением AWG18) у меня соединение работает в условиях вибрации уже года два. Можно узнать, только с обоснованием, почему это соединение хуже обычной скрутки/пайки???

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу