Добрый день, Уважаемые! В ввиду огромного кол-во РАЗНОЙ информации (в том числе от знакомого, который говорит, что сечение 1,5кв это 16А, 2,5 - 25А)

прошу ВАС помочь со схемой щитка.

Бюджет ограничен, имеются два ДИФа С25, ВА С40, ВА С16 и ВА С25 от застройщика. Провода уже подвел к щитку (старался разбить на большее кол-во групп, но бюджет ограничен (фартук кухни можно было бы объединить но ввиду близости к щитку подвел отдельно). Используя все от застройщика, хочу поставить минимум защиты.

Вопрос Можно ли под одно УЗО подключить 8 смешанных(Свет+Розетки) групп? ВВОД от застройщика на 40А в подъезде.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

09.12.2021 в 14:59:02

Да хоть 16.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.12.2021 в 15:55:35

Можно.

0
Аватар пользователя
Williams12

Местный

Регистрация: 09.12.2021

Тула

Сообщений: 0

09.12.2021 в 16:00:19

Рафиль, ставил тоже, все норм

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

09.12.2021 в 18:47:52

Рафиль написал: Можно ли под одно УЗО подключить 8 смешанных(Свет+Розетки) групп?

Можно но неудобно. Если будет отбивать, то всё разом, причину устанете искать.

Рафиль написал: говорит, что сечение 1,5кв это 16А, 2,5 - 25А

Не слушайте таких знакомых.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

09.12.2021 в 21:37:12

Рафиль написал: имеются два ДИФа С25, ВА С40, ВА С16 и ВА С25 от застройщика.

Фото будет ? Может диффы такие, что лучше выкинуть сразу не озираясь на бюджет ? Прикупить еще одно УЗО и пару автоматов, и перемешав свет и розетки любимым форумным способом , получить неизменно превосходный результат ? :yu:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.12.2021 в 21:48:59

Рафиль, ВА - это вводной автомат. У Вас их как-то многовато. АВДТ (диф) на кабель 2.5мм2 не выше 20А, лучше 16А если хотите сэкономить на УЗО, то АВ д.б. 2Р или 1Р+1N, т.е. тоже немного подороже обычных АВ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.12.2021 в 22:03:54

ZooZoo написал: ВА - это вводной автомат

Или - выключатель автоматический.

ZooZoo написал: АВДТ (диф) на кабель 2.5мм2 не выше 20А, лучше 16А

Если линия целиком в штробе, то и 25А сгодится.

ZooZoo написал: если хотите сэкономить на УЗО, то АВ д.б. 2Р или 1Р+1N

Совершенно необязательно. Ну, подумаешь, чуть подольше поковыряется, если что. Делов то...

0
Аватар пользователя
Рафиль

Местный

Регистрация: 09.12.2021

Оренбург

Сообщений: 13

10.12.2021 в 06:43:26

dokar, Да фото прикладываю.

Ваше мнение по поводу производителя deKraft?

0
Аватар пользователя
Рафиль

Местный

Регистрация: 09.12.2021

Оренбург

Сообщений: 13

10.12.2021 в 06:48:50

СтранникXXI, > Если линия целиком в штробе, то и 25А сгодится.

Все линии по потолку, в штробах только в опусках с потолка по стенам. Но на АВДТ С25 в целях экономии хочу посадить розетки и стиралку с мокрой зоны, зная что стиралка свою линию не перегрузит и розетка ванной с полотенцесушителем на кабель 2,5 тоже вроде бы не перегрузит. Возможно на такой вариант ориентироваться?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.12.2021 в 09:57:52

Рафиль написал:

СтранникXXI, > Если линия целиком в штробе, то и 25А сгодится.

Все линии по потолку, в штробах только в опусках с потолка по стенам. Но на АВДТ С25 в целях экономии хочу посадить розетки и стиралку с мокрой зоны, зная что стиралка свою линию не перегрузит и розетка ванной с полотенцесушителем на кабель 2,5 тоже вроде бы не перегрузит. Возможно на такой вариант ориентироваться?

Рафиль, если Вы абсолютно точно уверкны, что к этой линии ничего выше 5кВт никогда подключено не будет, то можете оставить. Но, честно говоря, мне непонятна такая экономия. Прикиньте, сколько Вы потратите на обои, напольные покрытия, плитку, натяжные потолки. А потом сравните со стоимостью щитка на 24 модуля, пары "электромеханических" УЗО и десятка АВ.

0
Аватар пользователя
Рафиль

Местный

Регистрация: 09.12.2021

Оренбург

Сообщений: 13

10.12.2021 в 11:08:23

СтранникXXI, чтобы исключить не уверенную "уверенность" перерисовал схему. Как Вам такая схема ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.12.2021 в 11:29:13

Рафиль написал: СтранникXXI, чтобы исключить не уверенную "уверенность" перерисовал схему. Как Вам такая схема ?

Рафиль, я бы подключил СМ под 1-е УЗО, а ВП - под 2-е (через АВ, разумеется), и дифы выкинул бы совсем.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.12.2021 в 12:32:59

СтранникXXI написал:

Рафиль написал: СтранникXXI, чтобы исключить не уверенную "уверенность" перерисовал схему. Как Вам такая схема ?

Рафиль, я бы подключил СМ под 1-е УЗО, а ВП - под 2-е (через АВ, разумеется), и дифы выкинул бы совсем.

Рафиль, Мы со Странником мыслим в данной темодинаково . От Электронных диффов надо избавляться. Остальное можно исполнить целиком на модульке от ИЕК. Последняя схема годна .

0
Аватар пользователя
Рафиль

Местный

Регистрация: 09.12.2021

Оренбург

Сообщений: 13

10.12.2021 в 12:56:33

dokar, СтранникXXI,Спасибо Вам большое за помощь. Оставлю вот в этом варианте по Вашим советам: