28.12.2021 в 19:06:26
vmf, очень не читаемая, но на кой столько УЗО? Как вариант собрать на дифах. Реле напряжения ставить не будете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.12.2021 в 19:12:07
За каким лешим перед каждым УЗО Вы влепили автомат ? Весь свет под одно УЗО - Мягко говоря, так себе идея. Что за станок будет подключен к qf121 ? И да, у Вас на схеме нет ни единого УЗО, ибо так, как Вы "их" обозначили - это дифы.
Грубый, но справедливый
28.12.2021 в 19:52:08
Vadim 161 написал: За каким лешим перед каждым УЗО Вы влепили автомат ?
Двухполюсной причем. SB3 - живехонек. :)
vmf, Мастерская для хобби отдельное строение ? Имея ввиду , что трехфазные нагрузки только там ? Или пристройка, то от этого зависит схема .
28.12.2021 в 20:04:29
Я все "гениально" перерисую для улучшения читаемости, но завтра. Не хочу диффавтоматы. Ставлю автоматический выключатель+УЗО. Неправильно отобразил графически? Это цокольный этаж, там есть помещение для мастерской и соответственно 3 фазы и там есть розетки 2ф.
28.12.2021 в 20:18:51
vmf написал: цокольный этаж, там есть помещение для мастерской и соответственно 3 фазы и там есть розетки 2ф.
Полагаю последнее - очепятка. Так, три УЗО 2Р 40А /30мА на фазы + одно 4Р /30мА . Противожарное на 0.3мА в шкаф на столбе, и оно д.б. селективным (S). Все нагрузки в доме разбиваете на зоны, причем в каждой зоне свет и розетки от разных УЗО и фаз соответственно . В мастерскую обязательно питание света через однофазное УЗО, это касается в первую очередь осв. рабочих зон.
29.12.2021 в 19:05:59
vmf, Молодца , вместо того чтобы перетасовать потребители надо было довести до них кривулины , дабы свихнуться при чтении и монтаже . Собирайте . )))
29.12.2021 в 19:06:26
vmf, а там разве что-то поменялось ?
Грубый, но справедливый
29.12.2021 в 20:01:36
Vadim 161 написал: vmf, а там разве что-то поменялось ?
Vadim 161, Шрифт стал покрупнее
29.12.2021 в 21:29:00
vmf, а проект на форум что мешает выложить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.12.2021 в 21:56:57
Подумал, что не поместится тут. Был не прав.
29.12.2021 в 21:58:31
Ну да, с масштабом что-то не то
30.12.2021 в 19:27:38
vmf написал:
Подумал, что не поместится тут. Был не прав.
vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.12.2021 в 15:06:11
Спасибо, я подумаю об этом, в следующем году. Всех с Новым годом!
31.12.2021 в 23:10:26
vmf, 1) Зачем автоматы 25А перед УЗО? Перед ними уже есть автомат на 25А. 2) УЗО 25А лично мне хочется заменить на 40А. 3) Зачем два штриха на схеме перед однополюсными автоматами? 4) Зачем вводное УЗО на 300мА, если все линии прикрыты УЗО 30мА? 5) Зачем ВВГ внутри щита? Внутри ПуГВ или что-то типа его.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу