26.01.2022 в 15:14:50
vmf написал: Перед счетчиком ВА32. Не понимаю, опломбировано ли то, что закрыто крышкой на счетчик
vmf, Сформулируйте четче . Что видно фото ? Опломбированы : 1) вводной АВТОМАТ "Перед счетчиком ВА32." 2) сам счетчик 3)"коммутационный аппарат ПОСЛЕ счетчика " Я вас спросил зачем опломбирован (или мне показалось ?) последний аппарат и это ВН или автомат ?
26.01.2022 в 15:17:19
dokar написал: последний аппарат и это ВН или ВЫ
Автомат, у ВН - красный рычажок...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2022 в 15:28:34
Это не мой щиток. Свой еще не заказывал. Качество фото плохое, я на нем вижу еще меньше чем вы. Я могу спросить у электрика где стоят пломбы? Я вижу только пломбу на клеммной крышке счетчика
26.01.2022 в 15:39:51
Есть еще спецификация на щиток. Выкладывать?
26.01.2022 в 15:48:17
vmf написал: Это не мой щиток. Свой еще не заказывал. Качество фото плохое, я на нем вижу еще меньше чем вы. Я могу спросить у электрика где стоят пломбы? Я вижу только пломбу на клеммной крышке счетчика
vmf, На фото пломбы повсюду .
26.01.2022 в 15:50:50
vmf написал: Есть еще спецификация на щиток. Выкладывать?
vmf, Конечно, при TT и TN-C-S они разные .
26.01.2022 в 15:54:37
vmf написал: Есть еще спецификация на щиток. Выкладывать?
vmf, Вы его уже купили ?
26.01.2022 в 16:59:19
Это делает электрик после оплаты. Все щитки в СНТ стандартные
26.01.2022 в 20:21:49
vmf написал: Это делает электрик после оплаты. Все щитки в СНТ стандартные
vmf,
То самое ?
vmf написал: бизнес на обязательных покупках.
Щиток то не ухом, не рылом. Но хотя бы стала понятна причина опломбировки АВ после счетчика, тк автомат на 25А. И возможность торгануть 7 амперами они оставили таки за собой, хотя и прав на это никаких. Энергосбыт/сети по закону влепил бы 25А перед счетчиком, а пломбировать это и нет это уже сам сбыт решает. А вот после счетчика все ваше .
Исполнение щита и не TT и не ТN-C-S.
27.01.2022 в 11:32:21
Думаю, что ответвление проколом от PEN вводного СИПа местным электриком будет запрещено. Варианты: 1.Разделять PEN после щитка в нарушение ПУЭ п.1.7.132 2.Заключить прямой договор с сетевой компанией. Здесь как-то может помочь ПП 1711 от 12.10.21. Устанавливают ПУ с удаленным снятием показаний и т.д. Может быть и тарифы по деньгам будут другие. У нас они учитывают и компенсацию потерь от неплательщиков. Я склоняюсь к п.1, но напишу письмо в сетевую компанию для оценки условий подключения. А как на это отреагируют СНТ-шные начальники?
27.01.2022 в 17:59:09
А как понимать из старой темы (https://mastergrad.com/forums/t153467-razdelenie-pen-na-pe-i-n/) про разделение PEN после счетчика: "Если ни автоматы, ни УЗО не рвут PEN до точки разделения, то можно.". В моем случае (счетчик не коммутационное устройство) PEN заходит через счетчик без разрыва до PE и там будем делить на PE и N?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу