vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

28.12.2021 в 20:04:29

Я все "гениально" перерисую для улучшения читаемости, но завтра. Не хочу диффавтоматы. Ставлю автоматический выключатель+УЗО. Неправильно отобразил графически? Это цокольный этаж, там есть помещение для мастерской и соответственно 3 фазы и там есть розетки 2ф.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20561

28.12.2021 в 20:18:51

vmf написал: цокольный этаж, там есть помещение для мастерской и соответственно 3 фазы и там есть розетки 2ф.

Полагаю последнее - очепятка. Так, три УЗО 2Р 40А /30мА на фазы + одно 4Р /30мА . Противожарное на 0.3мА в шкаф на столбе, и оно д.б. селективным (S). Все нагрузки в доме разбиваете на зоны, причем в каждой зоне свет и розетки от разных УЗО и фаз соответственно . В мастерскую обязательно питание света через однофазное УЗО, это касается в первую очередь осв. рабочих зон.

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

29.12.2021 в 18:30:48

Исправил https://cloud.mail.ru/public/TSMt/GoaYpt9b3

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20561

29.12.2021 в 19:05:59

vmf, Молодца , вместо того чтобы перетасовать потребители надо было довести до них кривулины , дабы свихнуться при чтении и монтаже . Собирайте . )))

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.12.2021 в 19:06:26

vmf, а там разве что-то поменялось ?

0

Грубый, но справедливый

vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

29.12.2021 в 20:01:36

Vadim 161 написал: vmf, а там разве что-то поменялось ?

Vadim 161, Шрифт стал покрупнее

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2021 в 21:29:00

vmf, а проект на форум что мешает выложить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

29.12.2021 в 21:56:57

Подумал, что не поместится тут. Был не прав.

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

29.12.2021 в 21:58:31

Ну да, с масштабом что-то не то

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17206

30.12.2021 в 19:27:38

vmf написал:

Подумал, что не поместится тут. Был не прав.

vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

31.12.2021 в 15:06:11

Спасибо, я подумаю об этом, в следующем году. Всех с Новым годом!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу