Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 12:46:27

MaSeVi написал:

vmf написал:

Подумал, что не поместится тут. Был не прав.

vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?

MaSeVi, Про "пиление" PEN: у меня ВРУ на опоре (это от электриков; 2 АВ и счетчик). Потом в дом ВБШв 4х6. Есть свое заземление. Хотел исполнить TN-C-S. Получается, что нельзя? Перерисовал схему. Просьба скачать и посмотреть https://cloud.mail.ru/public/mFr1/4PPoo2VoP

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

18.01.2022 в 13:02:49

vmf написал: 4х6.

vmf написал: исполнить TN-C-S.

При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:14:09

dokar написал:

vmf написал: 4х6.

vmf написал: исполнить TN-C-S.

При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

dokar, Счетчик на опоре делает и пломбирует электрик. У него есть причины в отказе от 5-го провода? Или это вопрос к электрику?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

18.01.2022 в 13:31:13

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:52:51

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar,

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:55:00

vmf написал:

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar,

vmf, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу.

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 18:42:04

Эта схема подходит под мой случай?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2022 в 19:01:25

vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?

vmf, все криво и косо если делать именно по этому рисунку, то есть несколько ненужных контактов, которые можно избежать, если делать правильно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

18.01.2022 в 23:44:09

vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?

Одну бестолковый блок "шины" исключить - и нормально... Нечего плодить кучу ненужных шин...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

26.01.2022 в 14:08:10

Добрый день! Я в больших сомнениях по поводу возможности исполнения TN-C-S. Напомню: ВЛ\ВЛИ СИП 4х16. Заземления на опоре нет. Предустанавливается ЩУ Рн-1 IP66 (ВА32+счетчик+ВА25. см.фото). Далее я планирую ВБШв 4х6. Соответственно без каких-то длинных разговоров ничего в щитке менять нельзя. "Пользуйся тем, что дали - 3L+N". По п.1.7.132 разделять ПЕН после счетчика нельзя. Что можно предпринять или аргументировать. Как в этих условиях выполнить "от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика" для TN-C-S? Или переходить на ТТ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.01.2022 в 14:29:42

vmf, Такая проблема повесить зажим на РЕN , сразу после ввода в щиток и до счетчика ? :confused: Далее, в левой части шкафа уйма места для вертикальной установки заземляющей шины .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.01.2022 в 14:34:52

vmf, Перед счетчиком что ? Автомат ? Просто непонятно за какими опломбирован коммутационный аппарат ПОСЛЕ счетчика ?

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

26.01.2022 в 14:40:13

Т.е. задать вопрос про зажим на PEN и до входа (или выхода?) со счетчика. Если их интересует только достоверность показаний учета, то какие будут причины отказа? Я этим могу "откручивать" показания? И сам я провод в счетчик не введу, там пломба?

0
Аватар пользователя
vmf

Местный

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

26.01.2022 в 14:50:49

Перед счетчиком ВА32. Не понимаю, опломбировано ли то, что закрыто крышкой на счетчик

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.01.2022 в 15:05:26

vmf написал: Т.е. задать вопрос про зажим на PEN и до входа (или выхода?) со счетчика. Если их интересует только достоверность показаний учета, то какие будут причины отказа? Я этим могу "откручивать" показания? И сам я провод в счетчик не введу, там пломба?

vmf, Я вам толкую про вертикальный провод выходящий из правого нижнего сальника и идущий непосредственно в счетчик . У вас все опломбировано . Так что никаких претензий по присоединению зажимом PE на данном участке быть не может. Вы же не рвете этот проводник с возможностью отключения от счетчика . И кстати трехфазным счетчикам этот ноль нужен исключительно для работы дисплея и никак не влияет на на учёт потребления .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу