18.01.2022 в 12:46:27
MaSeVi написал:
vmf написал:
Подумал, что не поместится тут. Был не прав.
vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?
MaSeVi, Про "пиление" PEN: у меня ВРУ на опоре (это от электриков; 2 АВ и счетчик). Потом в дом ВБШв 4х6. Есть свое заземление. Хотел исполнить TN-C-S. Получается, что нельзя? Перерисовал схему. Просьба скачать и посмотреть
18.01.2022 в 13:14:09
dokar написал:
vmf написал: 4х6.
vmf написал: исполнить TN-C-S.
При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
dokar, Счетчик на опоре делает и пломбирует электрик. У него есть причины в отказе от 5-го провода? Или это вопрос к электрику?
18.01.2022 в 13:52:51
dokar написал:
vmf написал: Или это вопрос к электрику?
Это вопрос к вам , вы хотите
vmf написал: исполнить TN-C-S.
Как обойти пломбы , уже подсказано
dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.
dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу
dokar написал:
vmf написал: Или это вопрос к электрику?
Это вопрос к вам , вы хотите
vmf написал: исполнить TN-C-S.
Как обойти пломбы , уже подсказано
dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.
dokar,
18.01.2022 в 13:55:00
vmf написал:
dokar написал:
vmf написал: Или это вопрос к электрику?
Это вопрос к вам , вы хотите
vmf написал: исполнить TN-C-S.
Как обойти пломбы , уже подсказано
dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.
dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу
dokar написал:
vmf написал: Или это вопрос к электрику?
Это вопрос к вам , вы хотите
vmf написал: исполнить TN-C-S.
Как обойти пломбы , уже подсказано
dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.
dokar,
vmf, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу.
18.01.2022 в 18:42:04
Эта схема подходит под мой случай?
18.01.2022 в 19:01:25
vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?
vmf, все криво и косо если делать именно по этому рисунку, то есть несколько ненужных контактов, которые можно избежать, если делать правильно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.01.2022 в 23:44:09
vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?
Одну бестолковый блок "шины" исключить - и нормально... Нечего плодить кучу ненужных шин...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2022 в 14:08:10
Добрый день! Я в больших сомнениях по поводу возможности исполнения TN-C-S. Напомню: ВЛ\ВЛИ СИП 4х16. Заземления на опоре нет. Предустанавливается ЩУ Рн-1 IP66 (ВА32+счетчик+ВА25. см.фото). Далее я планирую ВБШв 4х6. Соответственно без каких-то длинных разговоров ничего в щитке менять нельзя. "Пользуйся тем, что дали - 3L+N". По п.1.7.132 разделять ПЕН после счетчика нельзя. Что можно предпринять или аргументировать. Как в этих условиях выполнить "от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика" для TN-C-S? Или переходить на ТТ?
26.01.2022 в 14:29:42
vmf, Такая проблема повесить зажим на РЕN , сразу после ввода в щиток и до счетчика ? :confused: Далее, в левой части шкафа уйма места для вертикальной установки заземляющей шины .
26.01.2022 в 14:34:52
vmf, Перед счетчиком что ? Автомат ? Просто непонятно за какими опломбирован коммутационный аппарат ПОСЛЕ счетчика ?
26.01.2022 в 14:40:13
Т.е. задать вопрос про зажим на PEN и до входа (или выхода?) со счетчика. Если их интересует только достоверность показаний учета, то какие будут причины отказа? Я этим могу "откручивать" показания? И сам я провод в счетчик не введу, там пломба?
26.01.2022 в 14:50:49
Перед счетчиком ВА32. Не понимаю, опломбировано ли то, что закрыто крышкой на счетчик
26.01.2022 в 15:05:26
vmf написал: Т.е. задать вопрос про зажим на PEN и до входа (или выхода?) со счетчика. Если их интересует только достоверность показаний учета, то какие будут причины отказа? Я этим могу "откручивать" показания? И сам я провод в счетчик не введу, там пломба?
vmf, Я вам толкую про вертикальный провод выходящий из правого нижнего сальника и идущий непосредственно в счетчик . У вас все опломбировано . Так что никаких претензий по присоединению зажимом PE на данном участке быть не может. Вы же не рвете этот проводник с возможностью отключения от счетчика . И кстати трехфазным счетчикам этот ноль нужен исключительно для работы дисплея и никак не влияет на на учёт потребления .