Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

12.12.2021 в 20:41:40

Inter, Да как вам угодно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

12.12.2021 в 21:44:46

AlenaAAA написал: Mandalore105, но есть особенность. Там, где всё норм подача воды снизу. А на проблемном радиаторе подача сверху

AlenaAAA, все ровно наоборот. Вы перепутали.

Торанага написал:

Mandalore105 написал: если вода идет сверху вниз, заужение помогает прогреву, если снизу вверх - вредит.

Mandalore105, Если зауженный замыкающий участок совсем перекрыть, то батарея станет ещё холоднее? :cool:

Торанага, возможно да, если последняя на циркуляционном кольце.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3281

13.12.2021 в 06:24:05

BV написал: Торанага, возможно да, если последняя на циркуляционном кольце.

BV, ему ведь чисто повыеЖиваться захотелось... Ну тогда, до кучи-а если предпоследняя или предпредпоследняя, или... ? То, что вся циркуляция кольца упрется в тоненькие вертикальные каналы какого-нибудь уцененного псевдоБМ радиатора-не сделает его холоднее (чем он мог бы быть)? Учитывая, что кольца никто балансировать не станет после такого вандализма, да скорее всего и не чем это сделать. И расход теплоносителя перераспределится на остальные циркуляционные кольца (не изуродованные).

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3281

13.12.2021 в 06:34:16

Mandalore105 написал: Да как вам угодно

Mandalore105, нет, не мне, а как вам угодно-либо угодно думать

Mandalore105 написал: с пониманием физики процессов отопления у меня все хорошо

и писать чушь, которая выставляет вас, мягко говоря неумным, в глазах тех кто действительно разбирается... и вредит тем, кто не разбирается-либо задуматься и пока остановиться, поднакопить знаний, опыта и после этого высказывать свои категоричные заключения. Выбирайте.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.12.2021 в 00:11:45

Inter написал: То, что вся циркуляция кольца упрется в тоненькие вертикальные каналы какого-нибудь уцененного псевдоБМ радиатора-не сделает его холоднее (чем он мог бы быть)?

Это гадания. Но может сделать - все остынет по дороге к этому радиатору.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3281

14.12.2021 в 05:33:53

BV написал: Это гадания.

Да, тут всё в теме гадания, почти всё.

BV написал: может сделать - все остынет по дороге к этому радиатору

Я потому и удивился-когда Вы про последний написали.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2021 в 17:53:09

Торанага написал: Если зауженный замыкающий участок совсем перекрыть, то батарея станет ещё холоднее?

Станет холоднее во всех квартирах по этому стояку снизу доверху. Ухудшится теплоотдача всех радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах. Например, в случае 9-этажного дома хуже будут греть сразу 18 радиаторов. Из-за замедлившейся скорости циркуляции теплоноситель к дальним от подачи радиаторам доходит более остывшим, чем в исходной системе. Ещё парадокс: учитывая конфигурацию П-образного стояка, вандал с краном на байпасе слегка увеличивает нагрев в одной комнате и портит, даже без учёта всех соседей, своё же отопление в другой...

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3281

14.12.2021 в 18:11:02

Mazayac,

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3281

14.12.2021 в 18:24:20

Mazayac написал: Из-за замедлившейся скорости циркуляции теплоноситель к дальним от подачи радиаторам доходит более остывшим, чем в исходной системе.

Мне кажется, что тут уместнее сказать про уменьшившийся

Inter написал: расход теплоносителя

Mazayac написал: учитывая конфигурацию П-образного стояка, вандал с краном на байпасе слегка увеличивает нагрев в одной комнате

Это если комната находится в той части кольца, где теплоносителю есть ещё что отдавать. А после определенного момента-парадокс может случиться другой-вандализм приведет не только к тому, что

Mazayac написал: Станет холоднее во всех квартирах по этому стояку снизу доверху.

но и ОП станет холоднее, чем был.