15.12.2021 в 09:10:31
Радиаторы отопления прогреваются не полностью, подача горячая обратка с радиатора холодная, терморегуляторы с радиатора снял эффекта не дало. клапан на радиаторе в положение 8. Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса. Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
15.12.2021 в 10:05:01
VitaminC, Какая-то нестыковка-верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
15.12.2021 в 11:09:50
VitaminC написал: Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
есть - такое умею настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками.
Inter написал: верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
VitaminC написал: Радиаторы отопления прогреваются не полностью,
это нормально.
VitaminC написал: подача горячая обратка с радиатора холодная,
судя по термометру - теплая.
VitaminC написал: Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса.
А они и не умеют :) Если на входе хватает - то можно сделать и потеплее.
Inter написал: Для начала, надо понять-что там не верно.
Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
15.12.2021 в 12:44:02
BV написал: Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.
BV написал: Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая. :net:
15.12.2021 в 13:56:59
Inter написал: Но они ведь одинаковые.
Сорри, но смешно. Из "пачки" все показывают по разному. Нет класса точности, значит никто толком их не тарировал. Может быть что угодно. А вот разница температур в 20 град - легко определяется даже рукой. Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.
15.12.2021 в 14:29:48
BV написал: Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.
Наверное, соглашусь... это собственно, то о чем я писал... определились-показания давления не верны. А собираетесь как с такими приборами
BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками
По температуре обратки?
15.12.2021 в 14:32:52
Inter написал: BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками
По температуре обратки?
Можно и так, если ничего другого нет. Но оно есть :)
15.12.2021 в 14:42:16
BV, Ааа..понял о чем речь :clapping
16.12.2021 в 07:45:39
Inter, согласен возможно монометр неисправен. Когда только переехал три года назад, вообще циркуляции не было(радиаторы были холодные), подрядчики 10 дней разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита.
16.12.2021 в 08:52:30
VitaminC написал: согласен возможно монометр неисправен
VitaminC, точно неисправен-один или оба. Термометры то показывают, что направление движения теплоносителя не перепутано. Значит на подаче прибор должен показывать большее значение, чем на обратке.
VitaminC написал: разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита
Возможно, сейчас ваша обратка засорена-благодаря гомосяковской установке ФГО.
16.12.2021 в 09:06:09
Inter, в квартире я через сливной кран воду слил перед этим перекрыв кран на обратке, сначала вода была черная потом стала прозрачная, естественно все радиаторы прогрелись, а потом остыли, возможно засорена обратка на стояке. квартира на 2 этаже, в под нами уже расположен офис, но у них другой контур отопления.