Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?

Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.

А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?

Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

19.12.2021 в 11:27:17

Атос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен.

О каком проекте Вы говорите?

Атос написал: Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили

Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3764

19.12.2021 в 14:22:31

О каком проекте Вы говорите?

О проекте энергоснабжения населенного пункта или вы считаете, что каждый кто купил пылесос, автоматом получает право на увеличение максимальной мощности.

Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.

Так а я о чём? с какого перепугу увеличивать номинал.

0
stason_spb
stason_spb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

20.12.2021 в 17:14:24

Aтос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3764

20.12.2021 в 18:45:32

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения. У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности). Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

20.12.2021 в 19:07:01

Aтос написал:

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения. У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности). Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3764

20.12.2021 в 20:21:43

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

20.12.2021 в 21:12:37

Aтос написал:

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.

Даже еслм он когда-либо существовал, ввода от воздушной линии 2.5мм2 меди при ответвлении ко вводу 16мм2 алюминия там быть никак не могло.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3764

21.12.2021 в 06:28:14

Могло не могло, сами себе вы можете думать что угодно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

21.12.2021 в 07:17:48

Aтос написал: сами себе вы можете думать что угодно

Вы же тоже выдумываете сами себе какой-то проект, которого и не было никогда с огромной вероятностью.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3764

21.12.2021 в 07:22:15

Radio написал: Вы же тоже выдумываете сами себе какой-то проект, которого и не было никогда с огромной вероятностью.

Radio, Было не было не имеет значение, потребителя это не касается. Надо получать техусловия и исполнять их

0