24.12.2021 в 20:32:37
Строений "почти 300" учитывая, которые еще закладываются. В чистой математике, пока всего 180 узлов учета. Но это пока. Но учитывая популярность Крымского приморья (всего 10 км на самокате до пляжа) идет активное строительство. Люди едут со всех уголков России и оседают в СНТ. Сейчас постоянно проживающих (читай - обогревающих электричеством), почти 60 домов. Главный автомат ТП(уж не помню 800 или 900А) не вышибало ни разу. На каждую из 7 улиц(аллей) стоят отсекатели 100-120А, которые тоже за 7 лет не вышибало ни разу. Воровства нет - любые попытки пресекались жестко и принципиально. Вся эта идиллия - долгий и кропотливый путь. Все своими силами(бабками). В нашем дачном массиве мы единственные с неограниченной электроэнергией - у всех от 45 до 90 ква отпущенной мощности из-за старых маломощных ТП. Чтобы не нарушить наш энерго-кайф мы стараемся лишний раз не теребить РЭС. Уж лучше 215 волть на выходе ТП, чем отхватить ограничение по отпущенной мощности с 230 вольтами и получить чисто Крымскую "вилку потребления" с тройной оплатой "до 150квт/час","до 650квт/час" и "выше 650"
24.12.2021 в 20:36:07
megrad написал: Такое выдал онлайн куркуль ссылка
Да не выдал, а Вы согласились с косинус фи 0.8 в нижнем окне ввода :)
24.12.2021 в 21:11:52
BV написал: а Вы согласились с косинус фи 0.8 в нижнем окне ввода
:confused: А сколько ставить? при 0,9 - 378, при 0,95 - 399
Антонович написал: почти 300
примерно 12 кВт на участок при определённых коэффициентах. Можно сказать повезло, но запаса то нет. Ещё 100 домов и менять транс. При условии, что первые не захотят увеличить себе мощность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.12.2021 в 21:23:26
megrad написал: Ещё 100 домов и менять транс.
Да гораздо раньше, поскольку при электроотоплении коэффициенты для СНТ псу под хвост .
Антонович написал: Крымскую "вилку потребления" с тройной оплатой "до 150квт/час","до 650квт/час" и "выше 650"
Хотите сказать что сей
24.12.2021 в 21:54:56
megrad написал:
BV написал: а Вы согласились с косинус фи 0.8 в нижнем окне ввода
:confused: А сколько ставить? при 0,9 - 378, при 0,95 - 399
Антонович написал: почти 300
примерно 12 кВт на участок при определённых коэффициентах. Можно сказать повезло, но запаса то нет. Ещё 100 домов и менять транс. При условии, что первые не захотят увеличить себе мощность.
megrad, проще у Антонович спросить фактический. Думаю 0.95 и лучше при не офф-пик потреблении.
dokar написал: Да гораздо раньше, поскольку при электроотоплении коэффициенты для СНТ псу под хвост .
Хех, есть еще и электрокондиционирование. И в современных реалиях лучше рассматривать как поселок.
24.12.2021 в 22:05:01
BV написал: электрокондиционирование.
В моем СНТ есть коммерческий объект целиком отапливающийся какими -то чудесными кондерами , якобы способными до - 25гр . :eek:
24.12.2021 в 22:23:37
dokar написал: якобы способными до - 25гр
обычные цифры для хорошего теплового насоса. "Обычные" хорошие кондишены - до -15.
26.12.2021 в 15:52:17
В Лен.обл.,на дом выдают 3 кВт,по одной фазе,бесплатно.Точка временного подключения.Болльше 5-ти кил,я не встречал но это уже с проэктом,если только не три фазы.СИП,меньше 16 кв.,я не видел.О чём спор?
26.12.2021 в 16:10:29
По закону без проекта до 15 киловатт. Дальше вопрос если это СНТ, то решайти товарищи сами Если деревня, то местные власти должны заниматься реконструкцией и тут всё очень у всех по разному.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.