Bogdanvso
Bogdanvso
Новичок

Регистрация: 19.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.12.2021 в 15:20:16

Доброго времени суток Имеется 1к квартира, где ремонт делается только на кухне в прихожей и в санузле. Соответственно, в этих помещениях рабочие проложили новую медную проводку. Вход в комнату в стене к сожалению оказался алюминиевым, что там дальше за ним - неизвестно, хотя прошлые собственники клянутся что проводку в комнате меняли. Так же на алюминии остается верхнее освещение и из-за невозможности подключится к проводу раньше придется подключаться только в подъездом щитке Буду ставить щиток в квартире, с учетом вышеперечисленного получается какая-то такая схема.

Т.е. на комнату для надежности отдельный дифф автомат 30мА, сам переход на алюминий через WAGO, такой же переход для верхнего света. Отдельный дифф на санузел 10мА, и все остальные группы на простых автоматах с одним общим УЗО 30мА. Подскажите пожалуйста - не сильно ли я наколхозил и вообще жизнеспособно ли это (Электрикой раньше не занимался). Автоматы собираюсь покупать ABB или Legrand

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

19.12.2021 в 15:50:12

Bogdanvso, Свет с С16 на С10. На плиту кабель 6 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bogdanvso
Bogdanvso
Новичок

Регистрация: 19.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.12.2021 в 16:19:59

MaSeVi написал: На плиту кабель 6 кв.мм.

Там плита индукция на 2 комфорки, мощность всего 3,5кВт - рабочие вообще хотели 2,5 пустить, но я настоял на 4. Вот думаю там бы скорее автомат на 25А вместо 32А, но денег жалко покупать новый, а 32А есть "бесплатно"

MaSeVi написал: Свет с С16 на С10

Спасибо, учту

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.12.2021 в 16:32:04

Bogdanvso написал: переход на алюминий через WAGO

Лучше заменить на сжимы "орех"

Bogdanvso написал: с учетом вышеперечисленного получается какая-то такая схема.

Можно существенно удешевить, раскидав все линии под двумя УЗО

Bogdanvso написал: на санузел 10мА

Не обязательно, 30мА вполне себе допустимо.

Bogdanvso написал: Там плита индукция на 2 комфорки, мощность всего 3,5кВт

Подключение прямое, или через вилку тип "шуко" ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

19.12.2021 в 19:18:50

Bogdanvso написал: Вход в комнату в стене к сожалению оказался алюминиевым, что там дальше за ним - неизвестно, хотя прошлые собственники клянутся что проводку в комнате меняли

Самое плохое, что вы может для себя сделать, это не убрать куски алюминия из проводки. Прошлые собственники могли даже не знать, что им там наменяли. Таджике попрокручивали куски меди к алюмишке в стене — вот и вся замена.

Bogdanvso написал: Буду ставить щиток в квартире, с учетом вышеперечисленного получается какая-то такая схема.

Невозможно сделать схему с учетом вышеперечисленного, поймите. Когда у вас начнет проводка отпадать — никакая схема не поможет.

0
Bogdanvso
Bogdanvso
Новичок

Регистрация: 19.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.12.2021 в 19:20:36

Vadim 161 написал: Подключение прямое, или через вилку тип "шуко" ?

Кухню с техникой еще не заказывал, но скорее всего будет прямое. Насколько мне известно сейчас большинство так и делает

Vadim 161 написал: Лучше заменить на сжимы "орех"

А есть какие-то проблемы с WAGO? Я отзывы поизучал, вроде бы говорят что нормально держит, номинал там 25А медь 16А алюминий.Речь конечно о тех клеммах, что со специальной пастой

Vadim 161 написал: Не обязательно, 30мА вполне себе допустимо.

Понял, буду ориентироваться по наличию в магазине. Вроде где-то читал, что в мокрых зонах рекомендуется брать 10мА из-за меньшего сопротивления среды

0
Bogdanvso
Bogdanvso
Новичок

Регистрация: 19.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.12.2021 в 19:26:23

Radio написал: Самое плохое, что вы может для себя сделать, это не убрать куски алюминия из проводки

Да, я понимаю что это проблема, но ремонт в комнате сейчас переделывать совсем не под силу.

Radio написал: Невозможно сделать схему с учетом вышеперечисленного, поймите. Когда у вас начнет проводка отпадать — никакая схема не поможет.

Ну задача схемы не спалить квартиру и не убить никого током. Если самое страшное что может произойти - отключение комнаты, то это приемлемо, тогда уже без вариантов придется все раскурочивать и менять. А вообще в комнате ремонту около 6 лет, как-то все работало у них...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.12.2021 в 19:34:36

Bogdanvso написал: А есть какие-то проблемы с WAGO?

У кого-то есть, у кого-то нет. Зачем играть в рулетку ?

0

Грубый, но справедливый

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

19.12.2021 в 19:38:36

Bogdanvso написал: А есть какие-то проблемы с WAGO? Я отзывы поизучал, вроде бы говорят что нормально держит, номинал там 25А медь 16А алюминий.

на алюминии ваго токи не держат, винтики, шайбочки и гаечки в помощь

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

19.12.2021 в 19:55:20

Bogdanvso написал: сейчас переделывать совсем не под силу.

Bogdanvso написал: тогда уже без вариантов придется все раскурочивать и менять.

Что у этих людей в голове?? :confused: :net: :killyourselfbywall:

0
Bogdanvso
Bogdanvso
Новичок

Регистрация: 19.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.12.2021 в 20:07:49

Radio написал: Что у этих людей в голове??

Так а в чем здесь нарушение логики? Переделать сейчас без вариантов, переделать "когда-то потом" теоретически можно. Главное, чтобы до "когда-то потом" ничего не сгорело. Собственно поэтому и на форуме схему выложил

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.